![]() Мехзащита КЛ: использование гофры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мехзащита КЛ: использование гофры |
Гость_Гость_Вовка__* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Возник воопрос о примененении полиэтиленовой гофры в качестве защиты от механических повреждений кабельной продукции, раньше применяли металлорукав, но его надо заземлять, а эту гофру вроде не надо, но вот комиссия указала как замечание, ни какого пункта не вынесено, но указано что гофра только защищает кабель от КЗ соседнего, а не исполняет роль мехзащиты, в ПУЭ указано что необходима мехзащита, а каким образом нет, мы выбрали гофру.
ТБшник не опытный, уперся, сам не может обосновать и мы не можем конкретный факт правильности предоставить. Что скажите? Можно использовать гофру полиэтиленовую ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не может обосновать, посылайте. А почему мех.защита нужна?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вовка_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну защита от технологического персонала.
Да и на подстанциях у нас везде гофра, хотя объект огорожен и доступа туда нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Суровый у Вас персонал
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7890 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=...m=0&step=20 http://forum220.ru/viewtopic.php?f=11&t=1143 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Не может обосновать, посылайте. Ага. пусть учит мат часть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пластиковая гофра не является мехзащитой.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От ударов и сжатия вполне даже защищает. Разумеется от адекватных.
К примеру гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката ДКС Легкие - >350 Н/5см Тяжелые - >750 Н/5см Сверхтяжелые - >1250 Н/см Выбираем способ прокладки, к нему соответствующую трубу. ..о примененении полиэтиленовой гофры в качестве защиты от механических повреждений кабельной продукции, раньше применяли металлорукав, ...комиссия указала как замечание, ... что гофра только защищает кабель от КЗ соседнего, а не исполняет роль мехзащиты, ..Можно использовать гофру полиэтиленовую ? Огорчу 1. Не дотягивает полиэтилен до характеристик м/рукава Гибкая труба из ПНД имеет следующие характеристики: Легкая >125 Н/5см, удар>2 Тяжелая >320 Н/5см, удар>6 Металлорукав для ориентира от Копос >750 Н/5см: Вроде бы тяжелую ПНД в закрытых помещениях кое где использовать можно, однако фиг. 2. Область применения гофр.ПНД по каталогам: Скрытая прокладка в несгораемых материалах - в штробах стен, стяжке полов, в монолитном бетоностроении От КЗ соседнего кабеля гофр.ПНД не защищает (не обладает локализующей способностью). М/рукав локализует только до сечения меди 2,5 мм2. Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2013, 18:32 |
|||
![]() |
||||
|
Гость_Гость_Вовка_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Понял спасибо. Таблицы ПУЭ 2.1.2 мне хватило.
Издателей ПУЭ наказатьбы, печатают не полные книги, отдельные разделы, ищи их потом по всей конторе, а наши материальшики рады заказывать эти дешовки. На счет каталогов, пускай хвалят своё болото, буду заниматься на даче или где для себя то буду читать, а на производстве только нормативные документы, каталог не покажешь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Таблицы ПУЭ 2.1.2 мне хватило. Вот и славно. только про уровни необходимой защиты в той табличке ни пол-слова ![]() Полный вариант ПУЭ качните в нете и читайте на здоровье. Характеристики продукции, указанные в каталогах, подтверждают сертификаты. В них указаны нормативы - ГОСТы. Можете показывать где хотите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |