Olegich71
21.9.2013, 14:02
Я посчитал потребляемый ток большого электродвигателем по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД). Получилось 107 Ампер. По таблицам на такой ток нужен 35 мм2. Но вот вопрос, 35 мм2 - это суммарное сечение или нужен кабель 3х35мм2 + земля? Только не из разряда "ставь и не парься", а как было бы правильно?
P.S. Касательно трехфазных трансформаторов тот же вопрос. Когда считают сечение кабеля от него, зная ток, получится сечение одной жилы из трёх или общее?
technik43
21.9.2013, 18:59
Olegich71
21.9.2013, 19:32
Спасибо, но хочется теоретически понять этот вопрос тоже. Если я не ошибаюсь, в Таблицах даётся сечение всё-таки для одной фазы из трех.
technik43
21.9.2013, 19:43
Да.Вернее, для одной жилы кабеля.
Olegich71
21.9.2013, 19:53
Цитата(technik43 @ 21.9.2013, 19:43)

Да.Вернее, для одной жилы кабеля.
Ну теоретически я могу взять 3 отдельных одножильных кабеля
technik43
21.9.2013, 20:10
Цитата(Olegich71 @ 21.9.2013, 20:53)

3 отдельных одножильных кабеля

3 отдельных провода.
Olegich71
22.9.2013, 18:27
Уважаемые, вот ещё вопрос касательно падения напряжения. dU = (PR+QX)*L / U
это будет правильная формула? Ни на что больше домножать не надо, это и будет потеря линейного напряжения?
Гость_Edd_*
22.9.2013, 19:22
Цитата
dU = (PR+QX)*L / U
Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные.
Olegich71
22.9.2013, 19:23
Р - активная мощность, R - удельное акт. сопротивление, Q - реакт. мощность, X - удельное реакт. сопротивление, L - длина линии, U - напряжение.
Правильно
Цитата(Гость_Edd_* @ 22.9.2013, 20:22)

Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные.
Прошу прощения, но Вы в школе чем занимались - учились или варзали?
Это случайно не двигатель холодилки серверной? Если да, то могут быть проблемы с запуском от дизеля. Точнее если он будет 1, то еще потянет, но если уже нагрузка на дизеле будет, то может дизель не вытянуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.