Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 14:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Я посчитал потребляемый ток большого электродвигателем по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД). Получилось 107 Ампер. По таблицам на такой ток нужен 35 мм2. Но вот вопрос, 35 мм2 - это суммарное сечение или нужен кабель 3х35мм2 + земля? Только не из разряда "ставь и не парься", а как было бы правильно?

P.S. Касательно трехфазных трансформаторов тот же вопрос. Когда считают сечение кабеля от него, зная ток, получится сечение одной жилы из трёх или общее?

Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 21.9.2013, 18:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Неплохая программка http://miroshko.kiev.ua/cablesel/


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 19:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Спасибо, но хочется теоретически понять этот вопрос тоже. Если я не ошибаюсь, в Таблицах даётся сечение всё-таки для одной фазы из трех.

Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 19:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 21.9.2013, 19:43
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Да.Вернее, для одной жилы кабеля.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 19:53
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(technik43 @ 21.9.2013, 19:43) *
Да.Вернее, для одной жилы кабеля.

Ну теоретически я могу взять 3 отдельных одножильных кабеля icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 21.9.2013, 20:10
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Цитата(Olegich71 @ 21.9.2013, 20:53) *
3 отдельных одножильных кабеля icon_smile.gif

3 отдельных провода.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 22.9.2013, 18:27
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Уважаемые, вот ещё вопрос касательно падения напряжения. dU = (PR+QX)*L / U
это будет правильная формула? Ни на что больше домножать не надо, это и будет потеря линейного напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 19:22
Сообщение #8





Гости






Цитата
dU = (PR+QX)*L / U


Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 22.9.2013, 19:23
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Р - активная мощность, R - удельное акт. сопротивление, Q - реакт. мощность, X - удельное реакт. сопротивление, L - длина линии, U - напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2013, 19:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Правильно

Цитата(Гость_Edd_* @ 22.9.2013, 20:22) *
Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные.

Прошу прощения, но Вы в школе чем занимались - учились или варзали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2013, 9:43
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это случайно не двигатель холодилки серверной? Если да, то могут быть проблемы с запуском от дизеля. Точнее если он будет 1, то еще потянет, но если уже нагрузка на дизеле будет, то может дизель не вытянуть.
Вернуться в начало страницы