![]() Выбор сечения кабеля , для 3-фазного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор сечения кабеля , для 3-фазного двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Я посчитал потребляемый ток большого электродвигателем по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД). Получилось 107 Ампер. По таблицам на такой ток нужен 35 мм2. Но вот вопрос, 35 мм2 - это суммарное сечение или нужен кабель 3х35мм2 + земля? Только не из разряда "ставь и не парься", а как было бы правильно?
P.S. Касательно трехфазных трансформаторов тот же вопрос. Когда считают сечение кабеля от него, зная ток, получится сечение одной жилы из трёх или общее? Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 14:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Неплохая программка http://miroshko.kiev.ua/cablesel/
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Спасибо, но хочется теоретически понять этот вопрос тоже. Если я не ошибаюсь, в Таблицах даётся сечение всё-таки для одной фазы из трех.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 19:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Да.Вернее, для одной жилы кабеля.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Уважаемые, вот ещё вопрос касательно падения напряжения. dU = (PR+QX)*L / U
это будет правильная формула? Ни на что больше домножать не надо, это и будет потеря линейного напряжения? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Edd_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата dU = (PR+QX)*L / U Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Р - активная мощность, R - удельное акт. сопротивление, Q - реакт. мощность, X - удельное реакт. сопротивление, L - длина линии, U - напряжение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Правильно
Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные. Прошу прощения, но Вы в школе чем занимались - учились или варзали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Это случайно не двигатель холодилки серверной? Если да, то могут быть проблемы с запуском от дизеля. Точнее если он будет 1, то еще потянет, но если уже нагрузка на дизеле будет, то может дизель не вытянуть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 20:16 |
|
![]() |