Corezhik
16.9.2013, 14:53
Всем привет!Пожалуйста, помогите составить бланк переключений на замену тр-ра #2.
Трансформаторы условия параллельной работы удовлетворяют?
Если да, тогда порядок с переовдом на параллельную работу:
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить. Далее обратно
не удовлетворяют,фазировки 6кВ нет
Работник
17.9.2013, 10:07
А вот это нужно бы переделать. Переключить фазы на кабеле.
Переключения тогда совсем просто.
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить.
алмаз1252343
17.9.2013, 20:48
РУ-0.4кВ установить ПЗ на выводах Т-2
и перед каждым вкл ЗН и установкой ПЗ проверить отсутствие напряжения соответствено
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.