Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: бланк переключений на замену тр-ра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Corezhik
Всем привет!Пожалуйста, помогите составить бланк переключений на замену тр-ра #2.
Работник
Трансформаторы условия параллельной работы удовлетворяют?
Если да, тогда порядок с переовдом на параллельную работу:
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить. Далее обратно
Corezhik
не удовлетворяют,фазировки 6кВ нет
Работник
А вот это нужно бы переделать. Переключить фазы на кабеле.
Переключения тогда совсем просто.
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить.
алмаз1252343
РУ-0.4кВ установить ПЗ на выводах Т-2
и перед каждым вкл ЗН и установкой ПЗ проверить отсутствие напряжения соответствено