бланк переключений на замену тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
бланк переключений на замену тр-ра |
16.9.2013, 14:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35551 |
|
|
|
|
|
17.9.2013, 8:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Трансформаторы условия параллельной работы удовлетворяют?
Если да, тогда порядок с переовдом на параллельную работу: Переключить питание ЩО на ввод от Т1 Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2 Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2) Отключить рубильник вводной, секции 2 Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2) Включить заземляюшие ножи ячейки 5 Вынуть предохранители ячейки 5 Расшиновать Т2 и заменить. Далее обратно |
|
|
17.9.2013, 9:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35551 |
не удовлетворяют,фазировки 6кВ нет
|
|
|
17.9.2013, 10:07
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
А вот это нужно бы переделать. Переключить фазы на кабеле.
Переключения тогда совсем просто. Переключить питание ЩО на ввод от Т1 Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2) Отключить рубильник вводной, секции 2 Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2 Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2) Включить заземляюшие ножи ячейки 5 Вынуть предохранители ячейки 5 Расшиновать Т2 и заменить. |
|
|
|
|
17.9.2013, 20:48
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 |
РУ-0.4кВ установить ПЗ на выводах Т-2
и перед каждым вкл ЗН и установкой ПЗ проверить отсутствие напряжения соответствено |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|