Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

бланк переключений на замену тр-ра

Corezhik
сообщение 16.9.2013, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.9.2013
Пользователь №: 35551



Всем привет!Пожалуйста, помогите составить бланк переключений на замену тр-ра #2.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 8:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Трансформаторы условия параллельной работы удовлетворяют?
Если да, тогда порядок с переовдом на параллельную работу:
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить. Далее обратно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corezhik
сообщение 17.9.2013, 9:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.9.2013
Пользователь №: 35551



не удовлетворяют,фазировки 6кВ нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 10:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А вот это нужно бы переделать. Переключить фазы на кабеле.
Переключения тогда совсем просто.
Переключить питание ЩО на ввод от Т1
Отключить автоматический выключатель вводной, секции 2 (от Т2)
Отключить рубильник вводной, секции 2
Включить на межсекционной перемычке 0,4кВ рубильники 1 и 2
Включить автоматический выключатель секционный 0,4кВ
Отключить разъединитель ячейки 5 (секция 2)
Включить заземляюшие ножи ячейки 5
Вынуть предохранители ячейки 5
Расшиновать Т2 и заменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алмаз1252343
сообщение 17.9.2013, 20:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 35471



РУ-0.4кВ установить ПЗ на выводах Т-2
и перед каждым вкл ЗН и установкой ПЗ проверить отсутствие напряжения соответствено