алмаз1252343
12.9.2013, 21:58
Здравствуите!! Подскажите пожалуйста кто нибудь включал в кольцо фидера 6кВ от разных ПС 110/6 (ВЛ-110кВ от разных ЦП) на время переключений и как ведет себя сеть в таком режиме?
Постоянно кольцуем выключателями нагрузки, силовыми выключателями и даже иногда разъединителями. При кольцевании даже нет дуги. Правда нужно учесть уравнительный ток.
Работник
13.9.2013, 11:54
Группы соединений у трансформаторов точно одинаковые?
Я бы не рискнул на такое пойти. Нужно проконсультироваться с персоналом ПС 110
ScorpionXXX
13.9.2013, 13:01
Для ответа на ваш вопрос нужна полная инфа об обоих линия в частности удовлетворяют ли они условиям параллельной работы. Если вы такой инфой не владеете не экспериментируете а то спалите свой секционник. Из ошибок которые можете совершить это если источники питания с разной группой обмоток трансов и еще может быть что пойдут уравнительные токи большие. (ну я думаю с фазировкой вы не накасячите)
Сунцов Денис
13.9.2013, 15:34
Нужно проверить совпадение фаз фазоуказателем на 10 кВ (есть такое устройство) на отключеном СР. если фазы совпадают - можно кольцевать
алмаз1252343
15.9.2013, 5:38
[quote name='ScorpionXXX' date='13.9.2013, 15:01' post='304633']
Для ответа на ваш вопрос нужна полная инфа об обоих линия в частности удовлетворяют ли они условиям параллельной работы. Если вы такой инфой не владеете не экспериментируете а то спалите свой секционник. Из ошибок которые можете совершить это если источники питания с разной группой обмоток трансов и еще может быть что пойдут уравнительные токи большие. (ну я думаю с фазировкой вы не накасячите)
[/quote
На одной ПС стоят ТДН 16000/110 на второй ТРДН 2500/110 у обоих 11 группа соединения,и кстати уравнительные токи будут между двух фидеров или мужду С.Ш. ПС
ScorpionXXX
15.9.2013, 10:32
Цитата
На одной ПС стоят ТДН 16000/110 на второй ТРДН 2500/110 у обоих 11 группа соединения,и кстати уравнительные токи будут между двух фидеров или мужду С.Ш. ПС
У вас тарнсформаторы не попадают под условия паралельной работы а именно:
Отношение мощностей трансформаторов не должно отклоняться более чем 1:3.
В этом случае один транс будет недогружен а второй перегружен
Добавлю еще должно быть равные напряжение короткого замыкания. Этот параметр смотрите в паспортах.
алмаз1252343
15.9.2013, 10:34
У вас тарнсформаторы не попадают под условия паралельной работы а именно:
Отношение мощностей трансформаторов не должно отклоняться более чем 1:3.
Извиняюсь не дописал ноль 25000/110
ScorpionXXX
15.9.2013, 10:43
А все посмотрел проходят они по Uкз
Однако есть одно НО. Дело в том что если требуется включать их в паралель на время переключений, то думаю это возможно. Мы трансы с 11 и 5 группой включаем в паралель но время их включение не более 30 сек у нас на время переключений.
алмаз1252343
15.9.2013, 10:43
Да всё подходит,только вопрос в уравнительном токе.
ScorpionXXX
15.9.2013, 10:51
С учетом вашей инфы которую вы дали я могу предположить что включение их в парелель на время переключений возможно. Уравнительные токи будут незначительными, но для чего вам это чтобы вывести в ремонт один транс и перевести всю нагрузку на другой? Просто тогда по этому секционнику пойдет вся нагрузка. Да и сложно тут гадать не видя схемы.
Вот у нас ПС где 2 транса 110/10 и плюс куча отходящих фидеров которые питаются ПС. Если мы делая переключения не запаралелим 2 транса на ГПП 110/10 кВ по низкой стороне, то на ПС включая в паралель мы нагрузим и кобеля питающие и секционник. У нас были деятели которые сжигали т.н. штаны на системе шин потому что не запаралелили.
А с защитами там всё посчитано? Раз собираетесь кольцевать, значит, требуется надёжность. А с обычными максималками могут быть грабли.
ScorpionXXX
15.9.2013, 10:53
В вашем случае думаю можно узнать только опытным путем. Включите их в паралель и и посмотрите ток в секционном выключателе. Возможно он будет не маленьким я бы на своих ПС не стал бы этого делать ибо сжег бы что-нибдуь, но у вас я не вижу схемы
алмаз1252343
15.9.2013, 10:58
Пеключение производим для перевода нагрузки с одного фидера на другой и не на ПС, а на ТП по КЛ и ВЛ 6кВ
Это точно кольцо или просто двухстороннее питание?
алмаз1252343
15.9.2013, 11:05
С защиту не считали.Уставки на ВМ 6кВ МТО-2000 МТЗ-600-1 на другом ВМ МТО-1200 МТЗ-480-1 нагрузка фидеров в момент переключений 60А и 80А соответственно.
ScorpionXXX
15.9.2013, 11:11
А питание трансов 110 кВ от разных источников? Можно их запаралелить это это невозможно?
алмаз1252343
15.9.2013, 11:14
Это точно кольцо или просто двухстороннее питание?
Получаеся два фидера питают несколько ТП поотдельности от разных ПС, мне негося ТП одного фидера перевести их на другой фидер в кольцо
ПС запаралелить нельзя они связи не имеют т.к. они тупиковые
ScorpionXXX
15.9.2013, 11:39
Схемки нет?
у вас получается не кольцо, а параллельная работа трансформаторов. Главное чтобы по 6кВ было одинаковое напряжение с разбегом не более 100 вольт, при такой разнице напряжений токи на секционнике будут порядка 80А, далее чем больше разбег напряжений тем больше ток, причем ток растет в геометрической прогрессии. физику этого объяснить не могу т.к. я больше практик чем теоретик.
алмаз1252343
17.9.2013, 18:19
Sokoloff79
17.9.2013, 18:57
Секционировать можно, только есть одно НО! - это режим по 110 кВ.
Т.е. по 110 кВ может быть режим (ремонт участка ВЛ) когда напряжения несинхронны. Нужна полная схема связи данных тр-ров по 110 кВ.
Гость_вано_*
17.9.2013, 22:27
Алмаз на сколько я понимаю вы спрашиыаете про кольцевание 6кВ фидеров так это повсемесно делается. Вопроса не вижу как должна вести себя сеть в чем вопрос есть параметры по которым возможная работа в параллели а возможность включения зависит от оборудования ТП Кл и защит на ПС износ надо учитывать особенно с Кл и естесственно про надежность таких кольцевании не забывать
Сергей ДД
18.9.2013, 0:06
Цитата(алмаз1252343 @ 12.9.2013, 22:58)
Здравствуите!! Подскажите пожалуйста кто нибудь включал в кольцо фидера 6кВ от разных ПС 110/6 (ВЛ-110кВ от разных ЦП) на время переключений и как ведет себя сеть в таком режиме?
1 Обычная практика, при соблюдении ряда условий.
2 Если вы задаете такой вопрос, то сеть и ПС не в вашем оперативном управлении, ведении.
Спрашивайте у вышестоящего опер персонала. Самодеятельность здесь недопустима. А вопрос при знании параметров сети не серьезный.
Не вдаваясь в местные инструкции по оперативным переключениям, там у всех может быть по разному, но не противоречить пункт 1.5.44 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ(для потребителей).
Цитата
... В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5% от номинального напряжения. ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.