Здравствуите!! Подскажите пожалуйста кто нибудь включал в кольцо фидера 6кВ от разных ПС 110/6 (ВЛ-110кВ от разных ЦП) на время переключений и как ведет себя сеть в таком режиме?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Постоянно кольцуем выключателями нагрузки, силовыми выключателями и даже иногда разъединителями. При кольцевании даже нет дуги. Правда нужно учесть уравнительный ток.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Группы соединений у трансформаторов точно одинаковые?
Я бы не рискнул на такое пойти. Нужно проконсультироваться с персоналом ПС 110 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Для ответа на ваш вопрос нужна полная инфа об обоих линия в частности удовлетворяют ли они условиям параллельной работы. Если вы такой инфой не владеете не экспериментируете а то спалите свой секционник. Из ошибок которые можете совершить это если источники питания с разной группой обмоток трансов и еще может быть что пойдут уравнительные токи большие. (ну я думаю с фазировкой вы не накасячите)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Нужно проверить совпадение фаз фазоуказателем на 10 кВ (есть такое устройство) на отключеном СР. если фазы совпадают - можно кольцевать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
[quote name='ScorpionXXX' date='13.9.2013, 15:01' post='304633']
Для ответа на ваш вопрос нужна полная инфа об обоих линия в частности удовлетворяют ли они условиям параллельной работы. Если вы такой инфой не владеете не экспериментируете а то спалите свой секционник. Из ошибок которые можете совершить это если источники питания с разной группой обмоток трансов и еще может быть что пойдут уравнительные токи большие. (ну я думаю с фазировкой вы не накасячите) [/quote На одной ПС стоят ТДН 16000/110 на второй ТРДН 2500/110 у обоих 11 группа соединения,и кстати уравнительные токи будут между двух фидеров или мужду С.Ш. ПС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата На одной ПС стоят ТДН 16000/110 на второй ТРДН 2500/110 у обоих 11 группа соединения,и кстати уравнительные токи будут между двух фидеров или мужду С.Ш. ПС У вас тарнсформаторы не попадают под условия паралельной работы а именно: Отношение мощностей трансформаторов не должно отклоняться более чем 1:3. В этом случае один транс будет недогружен а второй перегружен Добавлю еще должно быть равные напряжение короткого замыкания. Этот параметр смотрите в паспортах. Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 15.9.2013, 10:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
У вас тарнсформаторы не попадают под условия паралельной работы а именно:
Отношение мощностей трансформаторов не должно отклоняться более чем 1:3. Извиняюсь не дописал ноль 25000/110 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
А все посмотрел проходят они по Uкз
Однако есть одно НО. Дело в том что если требуется включать их в паралель на время переключений, то думаю это возможно. Мы трансы с 11 и 5 группой включаем в паралель но время их включение не более 30 сек у нас на время переключений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
Да всё подходит,только вопрос в уравнительном токе.
Сообщение отредактировал алмаз1252343 - 15.9.2013, 10:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
С учетом вашей инфы которую вы дали я могу предположить что включение их в парелель на время переключений возможно. Уравнительные токи будут незначительными, но для чего вам это чтобы вывести в ремонт один транс и перевести всю нагрузку на другой? Просто тогда по этому секционнику пойдет вся нагрузка. Да и сложно тут гадать не видя схемы.
Вот у нас ПС где 2 транса 110/10 и плюс куча отходящих фидеров которые питаются ПС. Если мы делая переключения не запаралелим 2 транса на ГПП 110/10 кВ по низкой стороне, то на ПС включая в паралель мы нагрузим и кобеля питающие и секционник. У нас были деятели которые сжигали т.н. штаны на системе шин потому что не запаралелили. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А с защитами там всё посчитано? Раз собираетесь кольцевать, значит, требуется надёжность. А с обычными максималками могут быть грабли.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
В вашем случае думаю можно узнать только опытным путем. Включите их в паралель и и посмотрите ток в секционном выключателе. Возможно он будет не маленьким я бы на своих ПС не стал бы этого делать ибо сжег бы что-нибдуь, но у вас я не вижу схемы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
Пеключение производим для перевода нагрузки с одного фидера на другой и не на ПС, а на ТП по КЛ и ВЛ 6кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это точно кольцо или просто двухстороннее питание?
![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.9.2013, 11:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
С защиту не считали.Уставки на ВМ 6кВ МТО-2000 МТЗ-600-1 на другом ВМ МТО-1200 МТЗ-480-1 нагрузка фидеров в момент переключений 60А и 80А соответственно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
А питание трансов 110 кВ от разных источников? Можно их запаралелить это это невозможно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
Это точно кольцо или просто двухстороннее питание?
Получаеся два фидера питают несколько ТП поотдельности от разных ПС, мне негося ТП одного фидера перевести их на другой фидер в кольцо ПС запаралелить нельзя они связи не имеют т.к. они тупиковые |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Схемки нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
у вас получается не кольцо, а параллельная работа трансформаторов. Главное чтобы по 6кВ было одинаковое напряжение с разбегом не более 100 вольт, при такой разнице напряжений токи на секционнике будут порядка 80А, далее чем больше разбег напряжений тем больше ток, причем ток растет в геометрической прогрессии. физику этого объяснить не могу т.к. я больше практик чем теоретик.