Добрый день!
Нужен совет.
Есть 3х фазный ввод в загородный дом, выделенная мощность 15 кВт. Кабель 4х жильный, 3 фазы и N, на вводе в щиток будет стоять 3х фазный АВ на 25А и УЗО (300 мА). Далее идет разводка по дому, по группам со своими УЗО (30мА) и АВ, все потребители однофазные (если и появятся 3х фазные потребители, можно будет сделать отвод дополнительно), нагрузка по 3-м фазам распределена примерно равномерно. Система заземления предполагается ТТ, без связи с внешней N.
Какой вариант выбрать для защиты потребителей от возможных скачков напряжения в результате аварии на стороне ТП (обрыв нейтрали, потеря фазы, чередование фаз, критичное повышение и понижение напряжения) и/или неисправности в электросетисети дома?
1. Одно 3х фазное реле контроля напряжения?
2. По одному 1о фазному реле на каждую фазу?
3. Еще какой-либо вариант (ТСТ не рассматриваю, предпочтительно модульную аппаратуру - в щиток)?
Если я правильно понимаю, ассиметрия или "перекос" фаз в обычном (не аварийном) режиме работы в данном случае не критичен, т.к. вся нагрузка в доме однофазная. Максимальный ток на каждую фазу 25А.
Ну, а если в электросети дома неисправность и необходимо отключить всю нагрузку на одной фазе, на какое-то время, то дом все же может функционировать. В щитке можно сравнительно быстро перебросить нужную нагрузку (насос, котел, бойлер и т.д.) на другую фазу.
Или я ошибаюсь, и в этом случае перекос фаз будет критичен для оборудования, работающего на 2-х оставшихся фазах?