antno
Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
100778
Дом новый ?
с2н5он
АВДТ общий на квартиру?
antno
Был сейчас на объекте.

На лестнице щиток с ячейками, 6 квартир на этаж. В щитках от стояков взяты отпайки на орехах, далее стоит пакетник на 63А, счетчик, и АД-2 EKF Дифавтомат 50А 100мА, затем кабель уходит в квартиру, в квартире на вводе выключатель нагрузки, и 4 дифа 16\25А 30мА на розетки и 16А В10 автомат на свет. Глюк наблюдается на разных фазах, разных стояках, там всего 2 стояка. Страдают около 15-18 квартир. Кстати при заселении дома некоторые семьи имели теже жалобы и дифы у них менялись, после замены все нормально. Осмотр щитовых на наличие нагрева\искрения ничего не показал.
Глюк проявляется даже когда в квартире щит отключен. и глючит только диф на лестнице, который на 100мА, все нижестоящие на 30мА работают исправно.
с2н5он
Бракованная партия дифов? Местами не пробовали менять с теми, которые не срабатывают?
antno
Нет, пока попросил чтоб купили просто УЗО, без дифа и попробовали поменять
antno
Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ 63\300мА, вроде пока нормально

а в остальных глюк начинается вечером, утром и почемуто ночью.

Отказ пошел после аварии на городской ПС по высокой 110кВ в четверг. Старый диф разобрал, в месте где стоит плата - подпалины на корпусе, будто дымилось, хотя сама плата вроде цела. Предположительно отказ варистора или ухудшение его параметров, Диф до разборки Тест проходил.
с2н5он
Писал уже, у нас дифы сработали, потом сгорели синим пламенем
Есть возможность поставить прибор для ПКЭ с нагрузкой?
savelij®
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения... icon_wink.gif
antno
Цитата(savelij® @ 10.8.2013, 22:10) *
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения... icon_wink.gif


имеешь ввиду отгорание нуля?? крайне маловероятно, ибо такая хрень сразу на обоих стояках, дом одноподъездный, да и потом ВРУ несколько раз осматривали, все в норме, нули затянуты.

Сегодня еще ради эксперимента открутили перемычку в ВРУ между рабочим и защитным нулями, идея не моя, но вроде народ пока не звонит
savelij®
Превышение напряжения на квартирных линиях может быть вызвано и иными причинами.
но чтобы исключить эту версию, надо не УЗОшки менять, а померить напряжение на фазах, тем более, что наиболее вероятное время глюков известно...
antno
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
с2н5он
Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не только напряжение, но и К нулевки
haramamburu
+ к тому же эти дифы электронные... могут сработать и на "чих" в электросети
antno
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
haramamburu
зачем? какая система заземления у вас там получилась?
antno
ХЗ, в доме была TN-C-S, контура есть. РЕ шина заземлена, но была перемычка с рабочим нулем

получается что ТТ сделали
haramamburu
А вы в курсе.. что ТТ в многоквартирке... какбЭ... недопустимо?
antno
ну то была не моя идея (( я был против, но на их стороне было 2 высших образования в МЭИ и гдето еще
ink_elec
Цитата(antno @ 11.8.2013, 20:31) *
ну то была не моя идея
А в случае усугубления ситуации, кто отвечать будет? Не вы?
antno
а какое усугубление? пока предположение что сами дифы неисправны
ink_elec
Цитата(antno @ 11.8.2013, 22:38) *
а какое усугубление?
Система заземления не соответствует проекту, соответственно и меры защиты.
haramamburu
Цитата(antno @ 11.8.2013, 13:53) *
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
Может там всех уже убило... и поэтому и не звонят? icon_twisted.gif
savelij®
Цитата(antno @ 11.8.2013, 20:38) *
пока предположение что сами дифы неисправны

А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?...

Цитата(antno @ 11.8.2013, 1:53) *
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
И в эти моменты также выбивало дифы?
antno
Цитата(savelij® @ 11.8.2013, 20:33) *
А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?...

И в эти моменты также выбивало дифы?


неа %) просто хаотичное отключение, причем даже не во всех квартирах, из 96 квартир может от силы штук 25 на разных стояках
antno
вы правы, удаление перемычки почти не повлияло, перемычку вернули обратно. За время отсутствия перемычки народу тупо надоело жаловаться, поэтому позвонили только с 2 квартир
antno
Кажется причина локализована. Дом сдавался в прошлом году без всяких комиссий..

Сегодня стали известны другие сведения:

В одной квартире стоит телевизор с преобразователем Антенна>HDMI, так вот при ВЫКЛЮЧЕНИИ например света в ванной, у телевизора пропадает звук\изображение, тоже происходит при открывании холодильника, или иных случаях комутационных помех. В грозу телевизоры во всем доме выдают сильнейшие помехи, и начинают отключаться, установка фильтров типа пилот ничего не дает, глюк пропадает только если отсоединить АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ. При этом в доме периодически зависает антенный усилитель на крыше.

Могу предположить распространение коммутационных помех в сети с последующим их уходом на антенный кабель, или наоборот приходом с него через (?? возможно) неисправный или незаземленный усилитель, а дальше или ток утечки или пик импульса способствует отключению ДИФавтоматов по квартирам
Alexsey44
Странно при чём тут телевидение сами выше писали что диф срабатывает даже если квартирный щиток отключён, и по поводу заземления на дифе это ни как не скажется, он будет работать даже если его (заземления) нет. Принцип работы дифа основан на том что он сравнивает сколько "тока" ушло в сеть и сколько вернулось, другими словами ток должен протекать по цепи и ни как иначе, а если мы взялись рукой за фазу (ну или за ноль при замкнутой цепи) то часть тока пойдёт на землю (в квартире очень мало пойдёт, тапочки и ковёр задержит))) И в зависимости от величины этого тока и номинала тока утечки дифа, диф решает отключать или нет эту цепь. При отключённом квартирном щитке диф сработает если "задрана" изоляция кабеля до щитка. В вашем случае я всё же склонен думать что дело в самих дифах.
Гость
Как обстоят дела с уравниванием потенциалов на вводе, а также антенно-фидерных устройств?