Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
antno Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах 9.8.2013, 13:26
100778 Дом новый ? 9.8.2013, 13:45
с2н5он АВДТ общий на квартиру? 9.8.2013, 13:59
antno Был сейчас на объекте.
На лестнице щиток с ячейка... 9.8.2013, 17:38
с2н5он Бракованная партия дифов? Местами не пробовали мен... 9.8.2013, 17:45
antno Нет, пока попросил чтоб купили просто УЗО, без диф... 9.8.2013, 17:50
antno Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ ... 10.8.2013, 14:37
с2н5он Писал уже, у нас дифы сработали, потом сгорели син... 10.8.2013, 20:13
savelij® А может стоило подойти с другой стороны?... То ест... 10.8.2013, 21:10
antno Цитата(savelij® @ 10.8.2013, 22:10) А мож... 10.8.2013, 21:38
savelij® Превышение напряжения на квартирных линиях может б... 10.8.2013, 22:59
antno напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и в... 11.8.2013, 0:53
с2н5он Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не толь... 11.8.2013, 7:45
haramamburu + к тому же эти дифы электронные... могут сработат... 11.8.2013, 8:13
antno ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ... 11.8.2013, 13:53
haramamburu Цитата(antno @ 11.8.2013, 13:53) ну вот с... 11.8.2013, 20:08
haramamburu зачем? какая система заземления у вас там получила... 11.8.2013, 13:56
antno ХЗ, в доме была TN-C-S, контура есть. РЕ шина зазе... 11.8.2013, 16:48
haramamburu А вы в курсе.. что ТТ в многоквартирке... какбЭ...... 11.8.2013, 16:55
antno ну то была не моя идея (( я был против, но на их с... 11.8.2013, 17:31
ink_elec Цитата(antno @ 11.8.2013, 20:31) ну то бы... 11.8.2013, 19:36
antno а какое усугубление? пока предположение что сами д... 11.8.2013, 19:38
ink_elec Цитата(antno @ 11.8.2013, 22:38) а какое ... 11.8.2013, 19:44
savelij® Цитата(antno @ 11.8.2013, 20:38) пока пре... 11.8.2013, 20:33
antno Цитата(savelij® @ 11.8.2013, 20:33) А как... 11.8.2013, 20:43
antno вы правы, удаление перемычки почти не повлияло, п... 12.8.2013, 10:33
antno Кажется причина локализована. Дом сдавался в прошл... 12.8.2013, 21:27
Alexsey44 Странно при чём тут телевидение сами выше писали ч... 29.8.2013, 14:34
Гость Как обстоят дела с уравниванием потенциалов на вво... 4.9.2013, 22:16![]() ![]() ![]() |
|