ЛЕША
Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 5:23) *
работало как часы, но подключение вводов на сипе было,

Времянка из СИПа могла работать как реактор.
Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 5:23) *
пару дней назад, наконец то нам подключили основной и резервный ввод от подстанции на расстоянии 40 метров от станции (напряжение 240/420 межфазное).

И вот т.н. реактор убрали. Напряжение великовато....
Если предположить, что по гидравлике ничего не изменилось, и уставки по времени переключения не изменились, то и причин больше нет.
чукча
Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:23) *
ток на звезде составляет 33-35 А, вместо установленных производителем 20-22А

На звезде от тех же 380В мощность двигателя меньше втрое по сравнению с треугольником. А нагрузка та же. Двигатель перегружен и "скользит", потому и ток.

Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:23) *
вводной автомат шнайдер на 50А, тип С

Там вообще-то нужен с хар-кой "D".

Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:23) *
С вводного автомата идет питания на контроллер через автомат на 4А, на блок питания. После каждого отключения, блок питания выгорает.

Попробуйте взять это питание до "вводного" автомата.
Гость_Александр_*
Спасибо за идею по поводу блока питания, сегодня попробуем. И по поводу гидравлики хорошая идея, производитель насосов так же говорит, что насос не выходит на режим, проверяйте задвижки.
Гость_Александр_*
Поменяли автомат на ха-ку "D". Все стало работать, но не стабильно. Раз в 10 включении автомат все равно выключает... Потом снова все нормально.
rosck
А блокировка на магнитных пускателях есть? Может при переключении магнитный пускатель подклинивает и не успевает разорвать цепь.
чукча
Цитата(Гость_Александр_* @ 10.12.2017, 10:45) *
Поменяли автомат на ха-ку "D". Все стало работать, но не стабильно. Раз в 10 включении автомат все равно выключает... Потом снова все нормально.

А вы учитываете частоту пусков и паузы между ними? Навскидку не помню, но это критичный момент.
zendo057
Цитата(bezik92 @ 4.7.2013, 8:31) *
Всем привет! Помогите, пожалуйста, моему дедушке подключить двигатель...

На нем есть обмотки z1-z2 с сопротивлением 2 (Ом) и u1-u2 с сопротивлением 4.5 (Ом)

Вопрос в том, к каким клеммам подсоединять напряжение, а к каким конденсаторы.

P.S. К сожалению, пока нет возможности что-то сфотографировать, я пока что далеко от двигателя...
Соединяйте z2u1 ввместе-питание z1 и перемычка,имкость на перемычку и u2
gomed12
Цитата(чукча @ 10.12.2017, 15:31) *
А вы учитываете частоту пусков и паузы между ними? Навскидку не помню, но это критичный момент.

Согласен. Предполагаю, причиной может быть неправильный режим работы насоса. Думаю, не задана мощность разово откачиваемых стоков с помощью датчиков верхнего и нижнего уровня, насос работает на нижнем уровне стоков, поэтому включается часто.