Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фаза-земля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Гость_сергей_*
Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".
ink_elec
Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 23:58) *
как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

ПУЭ
1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.
1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию:
R <= Uпр/I,

Для обеспечения автоматического отключения питания можно применять УЗО.
Nail
Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 20:58) *
Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

Очень маленький, это сколько, в амперах или в миллиамперах?
Где не помню было написано, если нет нуля, то заземлять нужно одну фазу.
А лучше оставить IT, только СУП необходима (хотя она везде необходима), и УЗО.
dimone493
Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 19:58) *
Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

Вообще-то трансформатор ОМП однофазный и имеет два линейных вывода, предназначен для выполнения изолированной нейтрали, естественно оба вывода не соединены с землей отсюда и ток очень маленький, так что как сказано выше, сажайте один из выводов на землю или ставте УЗО
mahalon
это нюансы работы с изолированной нейтралью, когда между фазами 220В,а фаза-ноль 110В
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.