Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.6.2013, 7:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 23:58) *
как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

ПУЭ
1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.
1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию:
R <= Uпр/I,

Для обеспечения автоматического отключения питания можно применять УЗО.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.6.2013, 7:40


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.6.2013, 21:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 20:58) *
Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

Очень маленький, это сколько, в амперах или в миллиамперах?
Где не помню было написано, если нет нуля, то заземлять нужно одну фазу.
А лучше оставить IT, только СУП необходима (хотя она везде необходима), и УЗО.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 22.6.2013, 11:02
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Гость_сергей_* @ 17.6.2013, 19:58) *
Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП, к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза) ток к.з удовлетворяет, при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".

Вообще-то трансформатор ОМП однофазный и имеет два линейных вывода, предназначен для выполнения изолированной нейтрали, естественно оба вывода не соединены с землей отсюда и ток очень маленький, так что как сказано выше, сажайте один из выводов на землю или ставте УЗО


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mahalon
сообщение 25.6.2013, 21:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 33857



это нюансы работы с изолированной нейтралью, когда между фазами 220В,а фаза-ноль 110В