Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...(
OBON
Цитата(ProXNHdei @ 1.5.2013, 12:06) *
Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...(

Склоняюсь к рекомендациям типового альбома А5. Там получается согласно таблицы на стр. А5-13 1/3 часть объема просеянной земли при глубине траншеи 900мм (700мм до кабеля), 2/3 объема непросеянной земли, что составляет 200мм от дна до верха кабеля, и 100мм выше кабеля просеянной земли/песка всего 300мм и 600мм непросеянной. (Взято из пропорции объемов засыпки траншеи). Так как сметчики считают исходя из данных, которые выдает проектировщик по таблице на стр.А5-13, то этот объем просеянной земли должен быть уложен. Иначе - приписка!
С уважением.
Ольга ВТГ
Цитата(OBON @ 2.5.2013, 7:17) *
Склоняюсь к рекомендациям типового альбома А5. Там получается согласно таблицы на стр. А5-13 1/3 часть объема просеянной земли при глубине траншеи 900мм (700мм до кабеля), 2/3 объема непросеянной земли, что составляет 200мм от дна до верха кабеля, и 100мм выше кабеля просеянной земли/песка всего 300мм и 600мм непросеянной. (Взято из пропорции объемов засыпки траншеи). Так как сметчики считают исходя из данных, которые выдает проектировщик по таблице на стр.А5-13, то этот объем просеянной земли должен быть уложен. Иначе - приписка!
С уважением.

На 100 метрів кабеля= 7 кубічних метрів піску та 800 кг.цегли.
Sinus
Цитата
На 100 метрів кабеля= 7 кубічних метрів піску та 800 кг.цегли.

Перевод от Sinus
На 10 метров кабеля - 7 кубических метров песка и 800 кг глиняного кирпича.
------------------------------------------------------------------------------------------------
От себя напишу - на 0,4 кВ кирпичи укладывать не обязательно (в РФ) достаточно сигнальной ленты.
PS всегда думал что кирпичи измеряются штуками.
Гость сочувствующий
Цитата(Sinus @ 25.9.2013, 3:15) *
...От себя напишу - на 0,4 кВ кирпичи укладывать не обязательно (в РФ) достаточно сигнальной ленты.

В качестве уточнения: ПУЭ, "2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях."