Ситуация. Водоснабжение нашего филиала осуществляется по трубе, проложенной на высоте 2 метра. Для того, чтобы она не замерзла зимой, было принято решение обгревать ее греющим кабелем. Для этого к трубе на алюминиевый скотч закрепили кабель и все вместе изолировали.
Подробности:
-длина участка водопровода - 24 м,
-труба - стальная 1 дюйм,
-греющий кабель DEVI DTip18 (18 Вт/м), длина 29 метров, двухжильный,
-подключение - БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, через автомат 16А (был свободный в щите),
-теплоизоляция: изофлекс 20 мм.
-отсутствие терморегулятора обусловлено его дороговизной и фразой шефа: "НАХ! заплатим 860 руб/мес. за электроэнергию, а в следующем году переходите на пароспутник и не паражайте себе мозги всякой х.."
В моем понятии, ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ кабель должен достичь такой разницы температур между трубой и наружним воздухом, при которой теплопотери составят 18 Вт/м. Посчитал по програмке изофлекс, получил: при воздухе минус 5 и теплопотерях 18 Вт/м температура трубы будет 60 градусов.
А теперь вопрос!
Так сгорит кабель или нет?
При какой максимальной температуре могут работать эти греющие кабеля без ущерба для здоровья?

И вообще, правильно я мыслю?