Спецы помогите не спалить кабель.
Ситуация. Водоснабжение нашего филиала осуществляется по трубе, проложенной на высоте 2 метра. Для того, чтобы она не замерзла зимой, было принято решение обгревать ее греющим кабелем. Для этого к трубе на алюминиевый скотч закрепили кабель и все вместе изолировали. Подробности: -длина участка водопровода - 24 м, -труба - стальная 1 дюйм, -греющий кабель DEVI DTip18 (18 Вт/м), длина 29 метров, двухжильный, -подключение - БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, через автомат 16А (был свободный в щите), -теплоизоляция: изофлекс 20 мм. -отсутствие терморегулятора обусловлено его дороговизной и фразой шефа: "НАХ! заплатим 860 руб/мес. за электроэнергию, а в следующем году переходите на пароспутник и не паражайте себе мозги всякой х.." В моем понятии, ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ кабель должен достичь такой разницы температур между трубой и наружним воздухом, при которой теплопотери составят 18 Вт/м. Посчитал по програмке изофлекс, получил: при воздухе минус 5 и теплопотерях 18 Вт/м температура трубы будет 60 градусов. А теперь вопрос! Так сгорит кабель или нет? При какой максимальной температуре могут работать эти греющие кабеля без ущерба для здоровья? И вообще, правильно я мыслю? |
|
|
|
|
22.10.2006, 16:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Есть электрообогревающая лента различной мощности и длины.Безопасна,не требует регулировки по температуре. Недефицитный товар и сравнительно не дорогой.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.10.2006, 17:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вся проблема в том, что все уже смонтировано и изолировано... И нет никакой возможности переделывать. Да и ленты наш энегретик почему-то не предложил.
Может у кого греет кабель без терморегулятора трубу в термоизоляции? Пол, лестницы, водостоки не в счет. Там такие теплопотери, что кабель перегреться не в состоянии. |
|
|
24.10.2006, 9:13
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Мы так обогреваем пластиковые дренажные трубы воздухоохладителей внутри н.т. (-15...-36) холодильных камер - труба в "энергофлексе", кабель внутри трубы и греет постоянно. Вода в дренаже появляется каждые 4 часа на 30 мин.
Кабель АКО-5234, 30 Вт/м в спокойном воздухе 25 Грд нагревается до 85 Грд, рабочая температура до 105 Грд . Если сомневаешся, то контактный термостат стоит 500 р. + реле около 300р. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
| Гость_ночной ковыль_* |
25.10.2006, 21:10
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Flash!
Большой респект! Реальная инфа всегда полезна! |
|
|
| Гость_Гость_Димон_*_* |
21.12.2008, 22:26
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Саморегулирующийся греющий кабель по тому и имеет такое название, что сам регулируется. Те участки, где холодно, он греет, где нагрето - не греет. Если температура трубы (или за бортом) выше температуры, которую должен обеспечить кабель, то он вовсе отключается.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|