обогрев трубы водоснабжения греющим кабелем

Гость_ночной ковыль_*
сообщение 21.10.2006, 22:01
Сообщение #1





Гости






Спецы помогите не спалить кабель.

Ситуация. Водоснабжение нашего филиала осуществляется по трубе, проложенной на высоте 2 метра. Для того, чтобы она не замерзла зимой, было принято решение обгревать ее греющим кабелем. Для этого к трубе на алюминиевый скотч закрепили кабель и все вместе изолировали.

Подробности:

-длина участка водопровода - 24 м,
-труба - стальная 1 дюйм,
-греющий кабель DEVI DTip18 (18 Вт/м), длина 29 метров, двухжильный,
-подключение - БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, через автомат 16А (был свободный в щите),
-теплоизоляция: изофлекс 20 мм.
-отсутствие терморегулятора обусловлено его дороговизной и фразой шефа: "НАХ! заплатим 860 руб/мес. за электроэнергию, а в следующем году переходите на пароспутник и не паражайте себе мозги всякой х.."

В моем понятии, ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ кабель должен достичь такой разницы температур между трубой и наружним воздухом, при которой теплопотери составят 18 Вт/м. Посчитал по програмке изофлекс, получил: при воздухе минус 5 и теплопотерях 18 Вт/м температура трубы будет 60 градусов.

А теперь вопрос!

Так сгорит кабель или нет?
При какой максимальной температуре могут работать эти греющие кабеля без ущерба для здоровья? icon_rolleyes.gif
И вообще, правильно я мыслю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 22.10.2006, 16:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Есть электрообогревающая лента различной мощности и длины.Безопасна,не требует регулировки по температуре. Недефицитный товар и сравнительно не дорогой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.10.2006, 17:22
Сообщение #3





Гости






Вся проблема в том, что все уже смонтировано и изолировано... И нет никакой возможности переделывать. Да и ленты наш энегретик почему-то не предложил.

Может у кого греет кабель без терморегулятора трубу в термоизоляции?

Пол, лестницы, водостоки не в счет. Там такие теплопотери, что кабель перегреться не в состоянии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 24.10.2006, 9:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Мы так обогреваем пластиковые дренажные трубы воздухоохладителей внутри н.т. (-15...-36) холодильных камер - труба в "энергофлексе", кабель внутри трубы и греет постоянно. Вода в дренаже появляется каждые 4 часа на 30 мин.

Кабель АКО-5234, 30 Вт/м в спокойном воздухе 25 Грд нагревается до 85 Грд, рабочая температура до 105 Грд .

Если сомневаешся, то контактный термостат стоит 500 р. + реле около 300р.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ночной ковыль_*
сообщение 25.10.2006, 21:10
Сообщение #5





Гости






Flash!
Большой респект!
Реальная инфа всегда полезна!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 21.12.2008, 22:26
Сообщение #6





Гости






Саморегулирующийся греющий кабель по тому и имеет такое название, что сам регулируется. Те участки, где холодно, он греет, где нагрето - не греет. Если температура трубы (или за бортом) выше температуры, которую должен обеспечить кабель, то он вовсе отключается.