Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плановая проверка электрохозяйства Ростехнадзором.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


werty777u
Господа электрики, в связи с предстоящей плановой проверкой электрохозяйства Ростехнадзором подскажите, какие протоколы измерений в электроустановках они с меня будут требовать? Электрохозяйство организации самое обычное: Все электроустановки до 1000 вольт, общей мощности несколько сотен КВт; Электродвигатели (вентиляция, насосы, компрессора); Электроосвещение; Розетки; Технологическое оборудование. Последний раз испытания проводились 15 лет назад при вводе в эксплуатацию электроустановок. Сейчас идет просто текущая эксплуатация. Подскажите (кого проверяли недавно), что они требуют и на что ссылаются?
с2н5он
все что есть в приложении 3 ПТЭЭП
Работник
Какие испытания указали в графике ППР, то и будут спрашивать. Если нет особенных ведомственных документов перечень примерно такой (названия конкретные отличаются в зависимости от РТН, где регистрировалась ЭТЛ):
сопротивление изоляци кабельных линия, электропроводки
Сопротивление изоляции электродвигателей
Металлосвязь
Проверка автоматов
Проверка УЗО
Измерение петли фаза-ноль
Измерение сопротивления заземляющего устройтсва
Сопротивление изоляции станков
Испытание инструмента, средств защиты