Прошу совета, сейчас ставят перед однофазными счетчиками автоматы. Многие ставят двухполюсные, видел так же в БИЗах и однополюсные. Сама суть вопроса: есть ли однозначные требования по установке автоматов. В ПУЭ вроде написано, что должен быть комутационный аппарат, а какой не расписано.
RomanNV
Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник. В остальных случаях можно и так, и так.
220v-elektrik
Вы так уверенно это утверждаете, на какой документ ссылаетесь? Если не трудно, киньте ссылочку т.к. вопрос не ради любопытства. В свободное время занимаюсь сборкой БИЗов, и если бы можно было ставить однополюсной автомат это немного удешевило стоимость готового изделия.
RomanNV
Вы же сами сослались в первом посте на ПУЭ.
Другого ничего нет. А что не запрещено, то разрешено.
220v-elektrik
Да в ПУЭ написано "Перед счетчиком длябезопасной его замены, в шкафу учетаустановить коммутационный аппарат (ПУЭп .1.5.36.) с возможностью опломбированиякрышки зажимов автомата"

Тогда откуда Вы взяли эту фразу "Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник"

RomanNV
п.7.1.21. ПУЭ
220v-elektrik
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Может я не совсем точно сформулировал вопрос. Имеем такой шкаф, в нем счетчик и автомат, может висеть на стене, может на столбе.

Roman D
История вопроса отращивает ноги с тех стародавних времен, когда про ноль не все еще не слыхали.

Тогда выше квартирного счетчика в качестве защитного и коммутационного аппарата две пробки стояли, поскольку в измученной войной и волюнтаризмом стране экономили в первую очередь на бытовом секторе. Ноль был далеко не в каждой квартире, а щитки были везде одинаковые. Меняли счетчики далеко не самые квалифицированные электрики, и их надо было хоть как-то обезопасить.

Уже позже народ разобрался, что при такой схеме можно и сократить расходы... хотя при тех ценах это был скорее спорт, нежели экономия.

Но во избежание этого пробки перебрались ниже счетчика, а выше появился "пакетник" - двухполюсный коммутационный аппарат поворотного типа. Правда, и с ним тоже "проклятые расхитители социалистической собственности" разобрались, но это уже другая тема.
Работник
Цитата
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Есть не дорогой вариант решения этой защиты. УЗО с функцией защиты от перенапряжения. Например типы АД12М, АВДТ64, ВКЗ 22, АД-2 и пр. Лучше применять их на всех розеточных группах, если не требуется установка УЗО на вводе.
romion
Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2013, 16:13) *
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Это при питании однофазных потребителей, а как быть для трехфазного потребителя?
На картинке БЗУМ без электросчетчика на одноквартирный дом
Работник
Для 3 фазных, есть приставки к автоматам. Например УЗП. Воздействует на независимый расцепитель автомата.