Прошу совета, сейчас ставят перед однофазными счетчиками автоматы. Многие ставят двухполюсные, видел так же в БИЗах и однополюсные. Сама суть вопроса: есть ли однозначные требования по установке автоматов. В ПУЭ вроде написано, что должен быть комутационный аппарат, а какой не расписано.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник. В остальных случаях можно и так, и так.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вы так уверенно это утверждаете, на какой документ ссылаетесь? Если не трудно, киньте ссылочку т.к. вопрос не ради любопытства. В свободное время занимаюсь сборкой БИЗов, и если бы можно было ставить однополюсной автомат это немного удешевило стоимость готового изделия.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вы же сами сослались в первом посте на ПУЭ.
Другого ничего нет. А что не запрещено, то разрешено. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Да в ПУЭ написано "Перед счетчиком длябезопасной его замены, в шкафу учетаустановить коммутационный аппарат (ПУЭп .1.5.36.) с возможностью опломбированиякрышки зажимов автомата"
Тогда откуда Вы взяли эту фразу "Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник" -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
п.7.1.21. ПУЭ
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Может я не совсем точно сформулировал вопрос. Имеем такой шкаф, в нем счетчик и автомат, может висеть на стене, может на столбе. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
История вопроса отращивает ноги с тех стародавних времен, когда про ноль не все еще не слыхали.
Тогда выше квартирного счетчика в качестве защитного и коммутационного аппарата две пробки стояли, поскольку в измученной войной и волюнтаризмом стране экономили в первую очередь на бытовом секторе. Ноль был далеко не в каждой квартире, а щитки были везде одинаковые. Меняли счетчики далеко не самые квалифицированные электрики, и их надо было хоть как-то обезопасить. Уже позже народ разобрался, что при такой схеме можно и сократить расходы... хотя при тех ценах это был скорее спорт, нежели экономия. Но во избежание этого пробки перебрались ниже счетчика, а выше появился "пакетник" - двухполюсный коммутационный аппарат поворотного типа. Правда, и с ним тоже "проклятые расхитители социалистической собственности" разобрались, но это уже другая тема. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Есть не дорогой вариант решения этой защиты. УЗО с функцией защиты от перенапряжения. Например типы АД12М, АВДТ64, ВКЗ 22, АД-2 и пр. Лучше применять их на всех розеточных группах, если не требуется установка УЗО на вводе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2013 Из: Кишинев Пользователь №: 32327 ![]() |
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Это при питании однофазных потребителей, а как быть для трехфазного потребителя? На картинке БЗУМ без электросчетчика на одноквартирный дом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Для 3 фазных, есть приставки к автоматам. Например УЗП. Воздействует на независимый расцепитель автомата.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |