Двухполюсной автомат перед счетчиком , А надо ли?

220v-elektrik
сообщение 15.4.2013, 14:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Прошу совета, сейчас ставят перед однофазными счетчиками автоматы. Многие ставят двухполюсные, видел так же в БИЗах и однополюсные. Сама суть вопроса: есть ли однозначные требования по установке автоматов. В ПУЭ вроде написано, что должен быть комутационный аппарат, а какой не расписано.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.4.2013, 14:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник. В остальных случаях можно и так, и так.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.4.2013, 14:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вы так уверенно это утверждаете, на какой документ ссылаетесь? Если не трудно, киньте ссылочку т.к. вопрос не ради любопытства. В свободное время занимаюсь сборкой БИЗов, и если бы можно было ставить однополюсной автомат это немного удешевило стоимость готового изделия.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.4.2013, 15:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вы же сами сослались в первом посте на ПУЭ.
Другого ничего нет. А что не запрещено, то разрешено.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.4.2013, 15:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да в ПУЭ написано "Перед счетчиком длябезопасной его замены, в шкафу учетаустановить коммутационный аппарат (ПУЭп .1.5.36.) с возможностью опломбированиякрышки зажимов автомата"

Тогда откуда Вы взяли эту фразу "Если ввод выполнен с ВЛ, то аппарат должен отключать и фазные и нулевой проводник"



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.4.2013, 15:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



п.7.1.21. ПУЭ


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.4.2013, 16:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Может я не совсем точно сформулировал вопрос. Имеем такой шкаф, в нем счетчик и автомат, может висеть на стене, может на столбе.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.4.2013, 20:24
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



История вопроса отращивает ноги с тех стародавних времен, когда про ноль не все еще не слыхали.

Тогда выше квартирного счетчика в качестве защитного и коммутационного аппарата две пробки стояли, поскольку в измученной войной и волюнтаризмом стране экономили в первую очередь на бытовом секторе. Ноль был далеко не в каждой квартире, а щитки были везде одинаковые. Меняли счетчики далеко не самые квалифицированные электрики, и их надо было хоть как-то обезопасить.

Уже позже народ разобрался, что при такой схеме можно и сократить расходы... хотя при тех ценах это был скорее спорт, нежели экономия.

Но во избежание этого пробки перебрались ниже счетчика, а выше появился "пакетник" - двухполюсный коммутационный аппарат поворотного типа. Правда, и с ним тоже "проклятые расхитители социалистической собственности" разобрались, но это уже другая тема.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2013, 9:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Есть не дорогой вариант решения этой защиты. УЗО с функцией защиты от перенапряжения. Например типы АД12М, АВДТ64, ВКЗ 22, АД-2 и пр. Лучше применять их на всех розеточных группах, если не требуется установка УЗО на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 16.4.2013, 12:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2013
Из: Кишинев
Пользователь №: 32327



Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2013, 16:13) *
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Это при питании однофазных потребителей, а как быть для трехфазного потребителя?
На картинке БЗУМ без электросчетчика на одноквартирный дом

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2013, 12:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Для 3 фазных, есть приставки к автоматам. Например УЗП. Воздействует на независимый расцепитель автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения