Nail
Уважаемые специалисты, подскажите какую именно мощность считает счётчик, активную или полную?
mic61
Дык, современные счетчики все показывают...
Sinus
У меня дома - только активную.
На работе - полную.
Roman D
Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию.
Nail
Цитата(Roman D @ 31.3.2013, 3:24) *
Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию.

Ну это современные, а старые с диском считают активную ИМХО.
Да чёт интересно стало если взять конденсатор большой емкости. например для 1 кВт активной чтобы получить соs фи 0,54 нужно взять 100 мкФ.
Типа считать будет в половину меньше, но при этом ток в сети буде почти в 2 раза больше, да и сами конденсаторы стоят дорого, да и современные если считают реактивную мощность, то получается напрасная затея.
Я не пытаюсь воровать электричество, просто для интереса.
Dimka1
Цитата(Transformator @ 30.3.2013, 21:32) *
Уважаемые специалисты, подскажите какую именно мощность считает счётчик, активную или полную?



Воткните (бумажный) конденсатор большой емкости в розетку и посмотрите будет ли считать (крутиться) счетчик.
Если нет, то активную.
В инструкциях к счетчику также указано какую энергию они считают.
Nail
Цитата(Dimka1 @ 31.3.2013, 15:18) *
Воткните (бумажный) конденсатор большой емкости в розетку и посмотрите будет ли считать (крутиться) счетчик.
Если нет, то активную.
В инструкциях к счетчику также указано какую энергию они считают.

Да это то понятно считать то он будет, только сколько зависит от ёмкости конденсатора и мощности нагрузки если возьмём к примеру 4 мкФ для 1 кВт то сдвиг по фазе будет настолько незначительный, что мы вряд ли заметим разницу.
А давайте расмотрим реальный пример: Все лампы в квартире пусть будут 1 кВт, тогда дано:
Р лампы=1000Вт; R лампы =49 Ом; U=220B; Iлампы = 4,5 А; Ёмкость конденсатора С=100 мкФ
Найти: I(общий)-?; Ic-?; cos фи-?; реактивную мощность Q-?; полную мощность S-?
решение ниже.
Вывод: При этом ток в сети почти в 2 раза больше, чем в нагрузке, такая большая ёмкость будет стоить не дёшево, и если современные счётчики считают реактивную энергию, тогда эта затея имеет мало толка.
Dimka1
Цитата(Transformator @ 31.3.2013, 18:01) *
тогда эта затея имеет мало толка.


какая затея?

Не понимаю к чему эти расчеты?
Выключите все потребители в квартире. Подключите конденсатор емкостью 100мкф (не полярный) к розетке. Он потребляет около 3/2 кВАр. и посмотрите крутиться ли Ваш счетчик. Если крутится, то он учитывает не только активную, но реактивную энергию.
Nail
Цитата(Dimka1 @ 31.3.2013, 18:58) *
какая затея?

Не понимаю к чему эти расчеты?


Это я пытался расчитать cos фи, при 1 кВт активной мощности.

Цитата(Dimka1 @ 31.3.2013, 18:58) *
какая затея?
Он потребляет около 3кВАр.


А как вы считали, у меня получается:
1)емкостное сопротивление: Xc=1/2пfC= 1/314*100*0,000001= 31,8 Ом.
2) Ток ч/з конденсатор: Ic= U/Xc= 220/31,8=6,9 А
3) Реактивная мощность конденсатора: Q=U*Ic=220*6,9=1518 вар
Dimka1
Цитата(Transformator @ 31.3.2013, 20:24) *
А как вы считали, у меня получается:


да.
Я просто f=100Гц взял (из-за невнимательности)
Degtyarev.S
Чет то я не понял в тему или нет но.
Полная мощность состоит из активной и реактивной мощности. При этом если реактивную мощность брать не из сети, а от конденсатора, то конечно же счетчик будет крутится медленее. Чуть, чуть медленее.

Из темы "Компенсация реактивной мощности"
Nail
Цитата(Degtyarev.S @ 31.3.2013, 20:55) *
При этом если реактивную мощность брать не из сети, а от конденсатора, то конечно же счетчик будет крутится медленее. Чуть, чуть медленее.

Раз cos фи равен 0,5 , то и счётчик будет крутится в 2 раза медленнее, а не чуть чуть медленнее.
Dimka1
Цитата(Transformator @ 31.3.2013, 21:54) *
Раз cos фи равен 0,5 , то и счётчик будет крутится в 2 раза медленнее, а не чуть чуть медленнее.


Если счетчик активной энергии, то нет.
Активная мощность не зависит от cos фи, также как и не зависит сопротивление провода от протекающего через него тока и подведенного к нему напряжения.
Nail
Цитата(Dimka1 @ 31.3.2013, 22:10) *
Если счетчик активной энергии, то нет.
Активная мощность не зависит от cos фи, также как и не зависит сопротивление провода от протекающего через него тока и подведенного к нему напряжения.


Понятно. А если счетчик считает полную?
Сергей ДД
Например счетчик Меркурий 230 -АРТ 03 и PQRSIDN считает активную и реактивную энергию, отдельно по 4 тарифным зонам. Счетчик установлен в многоквартирном доме(бытовая нагрузка с микроволновками, компами, электроплитами, СВЧ печками и т.п.) и за определенный некий период, он насчитал активной 32040 кВтч и реактивной 415 кВарч. Посчитал я косинус (коэфициэнт мощности) в среднем за этот период, он 0.999. Активную поделив на корень кв из суммы квадратов активки и реактивки.
Правильно ли я посчитал?
Nail
Цитата(Сергей ДД @ 1.4.2013, 0:42) *
Активную поделив на корень кв из суммы квадратов активки и реактивки.
Правильно ли я посчитал?

Правильно.
Сергей ДД
Тогда дальше. Почему так мало реактивки? Получается все приборы с косинусом близким к 1, плюс- микроволновки и компы компенсируют холодильники и т.п. Ламп накаливания почти у жителей нет. Стиралки то же все сбалансированы.?
Реактивка где?

Цитата(Roman D @ 31.3.2013, 3:24) *
Никакую мощность счетчики не считают. Они считают активную и реактивную энергию.

Мощность нельзя посчитать, это правильно. Но многие счетчики её показывают, текущее значение.
Nail
В общем такое дело. Сегодня на работе провел эксперемент: Подключил последовательно лампе 95 Вт конденсатор 6 мкФ, ч/з счётчик дисковый
(1кВт=600 оборотов диска).
Цель эксперимента: Сравнить угол фи измеренный ВАФом с расчётным углом; Проверить действительно ли по такой схеме счётчик считает меньше, чем потребляет лампа.
Получилось: Напряжение на лампе 146 В, на кондёре 170 В. Ток в цепи 0,323 А (измерял клещами ВАФ), Угол фи измеренный 50 град. (блин забыл померить мощность Q и Р (ладно завтра если время найду померяю))
Теперь расчётные значения: z=681 Ом, Хс=509 Ом, cos фи= 452/681=0,66 ; угол фи получился 48 град.
Р=47,1 Вт ; Q=54,9 ВАр ; S=71 ВА.
С первым пунктом цели справился, результатом удовлетворён. Измеренный 50 ; расчётный 48 (ладно принято)
А вот со вторым пунктом цели запутался. Хотя однозначно счётчик считает меньше чем потребляет лампа.
Дело в том, что я замерил за какое время диск сделает полный оборот, получил 175 сек (понятно нужно было больше оборотов)
1 кВт=600 оборотов диска. отсюда 1000/600=1,666 Вт в одном обороте диска.
узнал сколько оборотов делает диск с такой скоростью за час 3600/175=20 оборотов
теперь 20 х 1,666= 33 Вт Посчитал счётчик. А на лампе при этом выделилось 47,1 Вт. Это ответ на второй пункт цели.
А вот теперь то, что меня смущает: ( ладно чуть позже)


Итак:Также я подключил эту лампу напрямую без кондёра к счётчику.
Получил: 412 мА, при U=226 В, т.е. мощность лампы 93,1 Вт. (чуть не дотягивает до номинала, но пойдёт)
Один оборот счётчик сделал за 75 сек. посчитал сколько оборотов сделает за 1 час. 3600/75=48
теперь 48 х 1,666 = 80 Вт, насчитал счётчик, при том что я расчитал 93,1 Вт, а на лампе 95 Вт написано.
Возникает вопрос, а не врёт ли мой счётчик, убавляя значения (теперь уже жалею, зачем я его заменил)
Расчитал коэфициент насколько врёт счётчик: К=93/80=1,16
Но даже при этом (вернёмся к эксперименту) Счётчик насчитал 33 Вт умножим на коэфициент, 33 х 1,16 = 38,3 Вт,
Вывод: Лампа потребляет мощность больше чем считает счётчик.
Только ни как не могу найти закономерность этого. cos фи никак не подходит.
Dimka1

Зачем конденсатор последовательно с лампой включили? Напряжение на лампе упало, естественно она будет потреблять меньше.


Делать по другому нужно.

Включите лампу мощностью 95Вт в розетку. Заметьте скорость верчения счетчика. Ток будет 0,43А.
Активная мощность 95Вт. Реактивная 0ВАр, cos fi=1, полная мощность 95ВА

Дальше ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе включите конденсатор 6мкф. Ток станет 0,6А.
Активная мощность будет 95Вт, а реактивная -91ВАр, cos fi=0.7. Полная мощность 131,7 ВА.
Посмотрите на счетчик. Он быстрее стал крутиться?
Nail
Цитата(Dimka1 @ 1.4.2013, 21:03) *
1) Зачем конденсатор последовательно с лампой включили?

2)Дальше ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе включите конденсатор 6мкф.


1)Ну включил, да и включил, сделал все расчёты вроде не ошибся. (это мне на работе один товарищ надоумил, типа лампа долго не сгорит да и мерцания не будет) впринципе да лампа горит ровно хотя и в пол накала.
2) Я так и сделал, ток действительно стал 0,6 А, но значения этого тока стали не постоянными, скачет от 93 мА, до 1,5 А, да к тому же частоту показывает
200 Гц. Не понял почему, возможно получился контур с катушкой в счётчике, но это ИМХО.
В общем не получилось у меня провести полноценный эксперимент с паралельным соединением кондёра, мож чё посоветуете, завтра попробую.
Гость_volf_*
Цитата(Transformator @ 31.3.2013, 20:54) *
Раз cos фи равен 0,5 , то и счётчик будет крутится в 2 раза медленнее, а не чуть чуть медленнее.

Ну тут совсем просто.Сдвиг фазы между активным и реактивным(пусть индуктивным ) током-90 градусов.Пусть общий ток в сети сдвинут по фазе на 45 градусов.ЭТО ГРУБО КОСИНУС ФИ 0.45.Величина активного тока-1 ампер,индуктивного тока -тоже 1 ампер.Тогда величина общего тока-1.4 ампер.Добавка за счет реактивной мощности-0.4 ампер.Провод сечением 1.5 миллиметра квадратных имеет сопротивление 0.0132 ом на метр.
yuoras
Спустя полтора года ,тема ожила.
Гость_Дмитрий_*
Добрый день подскажите,на предприятии установлен 3-фазный асинхронный двигатель,токовые клещи показали значение тока 25 А по фазам(Iном=55А).Мне необходимо математически прикинуть сколько электроэнергии намотает трехфазный счетчик(СЕ 303 Энергомера-стоит на вводе,к нему подключено множество приемников) за час работы конкретно этого двигателя.Правильным ли будет расчет
Показания счетчика =1.73x380x25x1 час работы=16,4 кВтхчас ?
Счетчик измеряет полную мощность или же отделяет активную составляющую от реактивной?Возможно ли провести матем. расчет чтобы он примерно совпал с показаниями?
Pantryk
СЕ 303 учитывает и активную и реактивную раздельно. Он посчитает P, посчитает Q. А далее будет справедливо равенство (с точностью до потерь в линии от ВРУ до двигателя) 16,4кВА*ч = корень(P^2+Q^2). Где P и Q это расход активной и реактивной энергии двигателем. Ток холостого хода АД лежит в районе 20-40% Iном. косинус холостого хода ориентировочно 0,08 - 0,15. Если с потолка принять, что ток ХХ вашего двигателя 30%, то активного тока получется в районе 19А. Получается 12,5 кВт активной мощности.
zendo057
Счетчик(дисковый индуктивный)считает только потребленную активную составляющую.Хоть 100 кондеров воткнете результат один.
Реактивная энергия отдается обратно в сеть,она не потребляетя,она является паразитной,поэтому ее уменьшают ставя БСК. За превышение реактивки предприятия платят штрафы.
.Так что ваши эксперименты для разнообразия,платить вы будете за потребленную(активную) энергию.
Гость
Цитата(Pantryk @ 10.11.2016, 12:00) *
СЕ 303 учитывает и активную и реактивную раздельно. Он посчитает P, посчитает Q. А далее будет справедливо равенство (с точностью до потерь в линии от ВРУ до двигателя) 16,4кВА*ч = корень(P^2+Q^2). Где P и Q это расход активной и реактивной энергии двигателем. Ток холостого хода АД лежит в районе 20-40% Iном. косинус холостого хода ориентировочно 0,08 - 0,15. Если с потолка принять, что ток ХХ вашего двигателя 30%, то активного тока получется в районе 19А. Получается 12,5 кВт активной мощности.

Не совсем понял как вы получили 12.5 кВт
Мой расчет таков
Данные двигателяicon_razz.gifмех.=30 кВт,кпд=0.91,cos=0.91,U=380 В
Активная мощность P=Pмех./кпд=32.9 кВт
Полная S=P/cos=32.9/0.91=36.2 кВА,отсюда полный ток I=36.2*1000/(1.73*380)=55 А
Как известно полный ток-это геометр. сумма активного и реактивного тока(т.е Iполный-гипотенуза,активный и реактивный ток-катеты,cos-угол между активным и полным током)
Если известны гипотенуза и угол между катетом и гипотенузой,то можно вычислить катеты(в инете есть калькулятор прямоуг. треугольника)
Iполный=55,cos=0.91(24 градуса),решаем и получаем что Iактив.=50 А,Iреакт.=22.3 А в номинальном режиме,но замер токовыми клещами показал что в цепи двигателя протекает ток 25 А
Реактивный ток двигателя практически не изменяется в режиме от холостого хода до номинального,дальше получается известны уже полный ток(гипотенуза)-25А и один катет-22.3,следовательно можно найти второй катет,он составит Iакт=11.3 А,к слову сказать косинус угла сos=63 градуса,что из таблицы косинусов равно 0.45
И наконец получается P=1.73*380*11.3=7.42 кВт
Подскажите справедлив ли такой расчет?
Rezo
Цитата(Гость_Гость_*)
22.3 А в номинальном режиме,но замер токовыми клещами показал что в цепи двигателя протекает ток 25 А
А КПД кто будет учитывать?
Да и токовые клещи, далеко не точный измеритель....
rosck
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.11.2016, 10:39) *
Мне необходимо математически прикинуть сколько электроэнергии намотает трехфазный счетчик
Возможно ли провести матем. расчет чтобы он примерно совпал с показаниями?

А не проще на время выключить посторонние потребители и посмотреть сколько насчитает счетчик. Расчет можно произвести по импульсам, за несколько минут.
Гость
Цитата(Rezo @ 10.11.2016, 19:27) *
А КПД кто будет учитывать?
Да и токовые клещи, далеко не точный измеритель....

Измерения энергий счетчиком, производятся по следующим формулам:
Активная энергия Wа=1.73*U*I*время*cos угла между фазным током и напряжением
Мой замер клещами показал полный ток в цепи 25 А(двигатель недогружен),напряжение 380 В,косинус при данном токе неизвестен,но известен косинус при номинальном токе 55 А-он равен 0.91
Интересно можно ли прикидочно определить косинус при токе 25 А.Поскольку измереный ток составил грубо говоря половину номинального тока,то и косинус упал в 2 раза и составит 0.45(так получилось по моему расчету выше),но если я не ошибаюсь график зависимости косинуса фи от нагрузки на валу не пропорциональный на определенном отрезке

Гость Дмитрий
Цитата(rosck @ 10.11.2016, 20:22) *
А не проще на время выключить посторонние потребители и посмотреть сколько насчитает счетчик. Расчет можно произвести по импульсам, за несколько минут.

Я понимаю что так можно сделать,но на данный момент это невозможно,поэтому заморочился с математикой на бумаге
Rezo
Цитата(Гость_Гость_*)
Подскажите справедлив ли такой расчет?.....Измерения энергий счетчиком, производятся по следующим формулам:
Активная энергия Wа=1.73*U*I*время*cos угла между фазным током и напряжением
Ну если на то пошло, то так Вы нне скоро придёте к точному расчёту, т.к. данные Ваши как "полуданные" в общем смысле.
Цитата
Мой замер клещами показал полный ток в цепи 25 А(двигатель недогружен),напряжение 380 В,косинус при данном токе неизвестен,но известен косинус при номинальном токе 55 А-он равен 0.91
Вот именно!
Цитата
Интересно можно ли прикидочно определить косинус при токе 25 А.Поскольку измереный ток составил грубо говоря половину номинального тока,то и косинус упал в 2 раза и составит 0.45
Нет!
Синус/косинус не будет одинаков при разных нагрузках и не будет иметь изменяемую линейную (пропорциональную) зависимоть.
Учитывайте коэффициент скольжения, который так же будет иметь разную величину при номинальной или частичной/холостой нагрузке.

PS: Запросите производите ТТД двигателя. У них точно есть все зависимости и коэффициенты при тех или иных условиях и режимах.
Иногда такие графики даже с движками идут в инструкциях....
Гость Дмитрий
Я придумал что надо делать,найду измеритель косинуса или счетчик активной энергии,измеряющие без разрыва цепи icon_biggrin.gif
Pantryk
Цитата
И наконец получается P=1.73*380*11.3=7.42 кВт

Да, так получается. Просто на момент моей прикидки вы не писали всех данных, поэтому я принял среднее значение тока хх(а это почти весь реактивный) из среднестатистических.
Цитата
Синус/косинус не будет одинаков при разных нагрузках и не будет иметь изменяемую линейную (пропорциональную) зависимоть

А нам график изменения косинуса и ненужен. Мы исходим из положения, что реактивная мощность практически не изменяется с нагрузкой. А раз знаем 2 величины из трех (реактивную и полную мощность) то третья находиться из уравнения.
Roman D
Цитата(Pantryk @ 10.11.2016, 21:02) *
А нам график изменения косинуса и ненужен. Мы исходим из положения, что реактивная мощность практически не изменяется с нагрузкой. А раз знаем 2 величины из трех (реактивную и полную мощность) то третья находиться из уравнения.

В-общем, поддерживаю мнение; ну разве что надо задуматься о том, что активные потери растут с ростом нагрузки.
Rezo
Цитата(Pantryk)
Мы исходим из положения, что реактивная мощность практически не изменяется с нагрузкой. А раз знаем 2 величины из трех (реактивную и полную мощность) то третья находиться из уравнения.
В принципе с этим можно согласиться, тем более, что:
Цитата(Гость_Гость Дмитрий_*)
....расчет чтобы он примерно совпал с показаниями