Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Советы по щитку
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


DAT
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка, дайте оценку все ли верно. Квартира однокомнатная, отопление индивидуальное - газовый котел. Вопросы:
- правильно ли ставить УЗО на газовый котел, он подключен через стабилизатор; правильный ли его номинал по току отсечки
- нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки;
- вообще замечания по схеме.
savelij®
Нет смысла ставить на вводе диф с утечкой 30 мА. Или ставьте селективный диф на 100 (300) мА, либо неохваченные дифзащитой группы, тоже поставьте под УЗО 40/0,03, а на ввод просто АВ
push
ГЫ! Теплый пол 10А и провод 1,5? Это из серии энергосберегающих технологий? Про УЗО все правильно сказано. На кондей? Хозяин барин. Стационарное оборудование, но есть желание, можно и поставить (доп. защита). Не совсем понятна установка рубильника 63А Для какой цели? Обычно он ставится перед счетчиком, но его роль может и диф. 40А выполнить. Розетки, особливо на кухню, и стир. машинку лучше через 25А запитать, да и с кондером поточнее посчитать там пусковой ток будет, может автомат сработать.
DAT
Спасибо. Номиналы АВ кондиционера и теплого пола выберу исходя из их конкретной мощности. Про диф в этажном щите нарисовал как есть, понимаю, что надо на 100 или 300 мА, буду пытаться менять, т.к. щиток закрыт, новостройка, электрик УК- призрак)))) Рубильник нарисовал, чтобы можно было отключить всю квартиру, оставив котел. Вопрос по нему. Не найду нигде конкретно - ставят ли вообще ни него УЗО? какой предпочтительнее тип А или АС, учитывая внутреннюю электронику котла? или поставить сразу диф, например 16/30 или 16/10? Котел Ariston BS 24 FF.
Volt380
Цитата(push @ 26.3.2013, 5:19) *
ГЫ! Теплый пол 10А и провод 1,5?
а почему нет, если пол например ест не более полутора киловатт
Цитата(push @ 26.3.2013, 5:19) *
Розетки, особливо на кухню, и стир. машинку лучше через 25А запитать,
а вот это ненада! если розетки 16А то АВ не более 16А. на стиралку 16А - с головой.
Цитата(push @ 26.3.2013, 5:19) *
да и с кондером поточнее посчитать там пусковой ток будет, может автомат сработать.
16А автомат спокойно тянет 12-й сплит, если сплит мощнее, там конечно надо думать..
push
С полом эт я так злорадствую. Может конечно и 1,5 быть, но с трудом верится.
Автомат ставится для защиты линии! Если провод 2,5мм2 то автомат 25. А установите 16 замучаетесь в щиток нырять. Не нужно забывать что там не одна нагрузка будет а несколько. По КЗ он и так сработает. Тогда вопрос на кой ляд ограничивать потребляемый ток?
Про кондей согласен может и потянет. А может и нет. Поетому и написал что считать нужно.
Сергей Г
Блин опять 16 и 25 А на 2,5.
Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) icon_biggrin.gif
push
Да хоть блин, хоть оладушка. Причем тут сообщество? Существуют нормы ПУЭ. АВ устанавливается для защиты линии по длительно допустимому току и от токов КЗ. По первому пункту таб. 1.3.6. 2,5мм2 3х жильный в воздухе - 25А, по второму сложнее, нужно ток КЗ измерять и подбирать по х-ке, но думаю по КЗ он сработает однозначно. Если есть желание можете хоть 2А воткнуть с характеристикой "В" никто ж не запрещает. Только есть еще такие понятия как надежность, необходимость и достаточность. Встречал, и не раз, когда на кухне включают микроволновку и чайник 16А отключается. Поэтому здесь задача 1-обезопасить, задача 2-должно все работать без лишних заморочек. Решать конечно хозяину
Костян челябинский
Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 16:57) *
Блин опять 16 и 25 А на 2,5.
Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) icon_biggrin.gif

Я бы предложил вообще написать коллективные письма от сообщества в ЦА РТН с просьбой о разъяснении этого пункта и еще одного: это можно ли делать шлейф РЕ прямо на механизме розетки.
DAT
Цитата(push @ 28.3.2013, 8:21) *
Может конечно и 1,5 быть, но с трудом верится.


Пол будет на 600 Вт

DAT
Есть ли советы по подключению газового котла? Спасибо.
Сергей Г
Если не еденичний потребитель (стиралка, бойлер), я всегда ставлю на 2,5 кв 25 А, согласно ПУЭ и не одна проверка не доколупалась, что не правильно.
diger01
Цитата(Сергей Г @ 28.3.2013, 14:57) *
Блин опять 16 и 25 А на 2,5.
Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) icon_biggrin.gif

Опять собаку съели. icon_biggrin.gif
Все Автоматы АВ или ВА (как правильно) имеют временную отсечку по нагрузке выраженную коэффициентом перегруза по току от номинала. Читайте на сайтах и в паспортных данных ВА.
Так вот: у ВА по таблице есть такой коэфф=1,45 от номинала, и его время отключения равное примерно около 30-минут, когда этот ВА автомат отключится.
А теперь посчитай: - если ВА на 25А умножь на К=1,45 ток в 36А будет идти через этот автомат в течении полу-часа – Вся твоя или Ваша проводка на 2,5кв. расплавится. icon_sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.