Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка, дайте оценку все ли верно. Квартира однокомнатная, отопление индивидуальное - газовый котел. Вопросы: - правильно ли ставить УЗО на газовый котел, он подключен через стабилизатор; правильный ли его номинал по току отсечки - нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки; - вообще замечания по схеме. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нет смысла ставить на вводе диф с утечкой 30 мА. Или ставьте селективный диф на 100 (300) мА, либо неохваченные дифзащитой группы, тоже поставьте под УЗО 40/0,03, а на ввод просто АВ
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ГЫ! Теплый пол 10А и провод 1,5? Это из серии энергосберегающих технологий? Про УЗО все правильно сказано. На кондей? Хозяин барин. Стационарное оборудование, но есть желание, можно и поставить (доп. защита). Не совсем понятна установка рубильника 63А Для какой цели? Обычно он ставится перед счетчиком, но его роль может и диф. 40А выполнить. Розетки, особливо на кухню, и стир. машинку лучше через 25А запитать, да и с кондером поточнее посчитать там пусковой ток будет, может автомат сработать.
|
![]() |
|
Гость_DAT_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо. Номиналы АВ кондиционера и теплого пола выберу исходя из их конкретной мощности. Про диф в этажном щите нарисовал как есть, понимаю, что надо на 100 или 300 мА, буду пытаться менять, т.к. щиток закрыт, новостройка, электрик УК- призрак)))) Рубильник нарисовал, чтобы можно было отключить всю квартиру, оставив котел. Вопрос по нему. Не найду нигде конкретно - ставят ли вообще ни него УЗО? какой предпочтительнее тип А или АС, учитывая внутреннюю электронику котла? или поставить сразу диф, например 16/30 или 16/10? Котел Ariston BS 24 FF.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ГЫ! Теплый пол 10А и провод 1,5? а почему нет, если пол например ест не более полутора киловаттРозетки, особливо на кухню, и стир. машинку лучше через 25А запитать, а вот это ненада! если розетки 16А то АВ не более 16А. на стиралку 16А - с головой.да и с кондером поточнее посчитать там пусковой ток будет, может автомат сработать. 16А автомат спокойно тянет 12-й сплит, если сплит мощнее, там конечно надо думать..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
С полом эт я так злорадствую. Может конечно и 1,5 быть, но с трудом верится.
Автомат ставится для защиты линии! Если провод 2,5мм2 то автомат 25. А установите 16 замучаетесь в щиток нырять. Не нужно забывать что там не одна нагрузка будет а несколько. По КЗ он и так сработает. Тогда вопрос на кой ляд ограничивать потребляемый ток? Про кондей согласен может и потянет. А может и нет. Поетому и написал что считать нужно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Блин опять 16 и 25 А на 2,5.
Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Да хоть блин, хоть оладушка. Причем тут сообщество? Существуют нормы ПУЭ. АВ устанавливается для защиты линии по длительно допустимому току и от токов КЗ. По первому пункту таб. 1.3.6. 2,5мм2 3х жильный в воздухе - 25А, по второму сложнее, нужно ток КЗ измерять и подбирать по х-ке, но думаю по КЗ он сработает однозначно. Если есть желание можете хоть 2А воткнуть с характеристикой "В" никто ж не запрещает. Только есть еще такие понятия как надежность, необходимость и достаточность. Встречал, и не раз, когда на кухне включают микроволновку и чайник 16А отключается. Поэтому здесь задача 1-обезопасить, задача 2-должно все работать без лишних заморочек. Решать конечно хозяину
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Блин опять 16 и 25 А на 2,5. Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) ![]() Я бы предложил вообще написать коллективные письма от сообщества в ЦА РТН с просьбой о разъяснении этого пункта и еще одного: это можно ли делать шлейф РЕ прямо на механизме розетки. -------------------- |
![]() |
|
Гость_DAT_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_DAT_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Есть ли советы по подключению газового котла? Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Если не еденичний потребитель (стиралка, бойлер), я всегда ставлю на 2,5 кв 25 А, согласно ПУЭ и не одна проверка не доколупалась, что не правильно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
Блин опять 16 и 25 А на 2,5. Давайте проведем все общее голосование и ведем понятием рекомендательной нормы сообщества ........(придумать чегото красивое и умное) ![]() Опять собаку съели. ![]() Все Автоматы АВ или ВА (как правильно) имеют временную отсечку по нагрузке выраженную коэффициентом перегруза по току от номинала. Читайте на сайтах и в паспортных данных ВА. Так вот: у ВА по таблице есть такой коэфф=1,45 от номинала, и его время отключения равное примерно около 30-минут, когда этот ВА автомат отключится. А теперь посчитай: - если ВА на 25А умножь на К=1,45 ток в 36А будет идти через этот автомат в течении полу-часа – Вся твоя или Ваша проводка на 2,5кв. расплавится. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |