Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рассчет плавких вставок предохранителей.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


Гость_Игорь_*
Рассчитать плавкую вставку предохранителя ПН-2 для защиты асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (привод центрифуги),если Pном=5,5 кВт,Iпуск/Iном=6,9, ηном=0,8,cosφном=0,8,Uл=380 В.

Задача из дипломной работы,помогите пожалуйста кто разбирается ,срочно нужно решение...
drmorgan
Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт icon_confused.gif: По моим рассчётам ток получается 13,057А и того получается номинальный ток плавких вставок 15А, тип предохранителя НПН15, диаметр провода вставки плавкой из меди 0,52мм.
slavapril
Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск.
Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9
Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД)
Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В
Джоуль
Это ж как надо учиться, чтобы на дипломе такую мелочь не решать((
haramamburu
Ха, легко! Парень с параллельной группы на защите дипломной, на вопрос, как передается энергия от солнца .. С полной уверенностью в голосе ответил: По проводам!
а вы.. как можно.. как можно.. )))
Алексей.
Цитата(drmorgan @ 24.3.2013, 21:21) *
Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт icon_confused.gif:

И где это вы увидели 6,9А?Внимательней прочитайте что написал автор.

Цитата(slavapril @ 24.3.2013, 22:19) *
Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск.
Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9
Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД)
Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В

Все правильно,надеюсь студент сообразит что надо сначала посчитать ток номинальный,потом пусковой и напоследок ток вставки,а то вдруг запутается с очередностью icon_biggrin.gif
slavapril
Похоже, ему уже ничего не надо. Да и расчет, максимум - на контрольную работу тянет.
Гость
А откуда взято , что I =0, 41пуск.? Для этого же надо переходную характеристику из ТУ предоха знать, они всякие бывают по быстродействию.
slavapril
Iвст >= 0,4Iпуск - это для двигателей легкого пуска с длительным режимом работы и с временем запуска до 5с.
Iвст >= (0,5…0,6)Iпуск - это для группы тяжелого пуска с временем запуска от 10 до 20с
При выборе плавкой вставки необходимо также помнить и о материале, из которого она сделана. Здесь роль, действительно, играет тепловая инерция. По этой причине данные формулы хорошо подходят для медных и цинковых вставок. А вот для вставок из серебра (посеребренных) или свинца, если кто найдет, обладающих бОльшей тепловой инерцией, будет правильнее воспользоваться формулой
Iвст >= (1…1,25)Iн.двиг

Источник: техническая литература
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.