![]() Рассчет плавких вставок предохранителей. , Задача |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Рассчет плавких вставок предохранителей. , Задача |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Рассчитать плавкую вставку предохранителя ПН-2 для защиты асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (привод центрифуги),если Pном=5,5 кВт,Iпуск/Iном=6,9, ηном=0,8,cosφном=0,8,Uл=380 В.
Задача из дипломной работы,помогите пожалуйста кто разбирается ,срочно нужно решение... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск.
Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9 Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД) Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В Сообщение отредактировал slavapril - 24.3.2013, 22:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Это ж как надо учиться, чтобы на дипломе такую мелочь не решать((
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ха, легко! Парень с параллельной группы на защите дипломной, на вопрос, как передается энергия от солнца .. С полной уверенностью в голосе ответил: По проводам!
а вы.. как можно.. как можно.. ))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт ![]() И где это вы увидели 6,9А?Внимательней прочитайте что написал автор. Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск. Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9 Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД) Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В Все правильно,надеюсь студент сообразит что надо сначала посчитать ток номинальный,потом пусковой и напоследок ток вставки,а то вдруг запутается с очередностью ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Похоже, ему уже ничего не надо. Да и расчет, максимум - на контрольную работу тянет.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А откуда взято , что I =0, 41пуск.? Для этого же надо переходную характеристику из ТУ предоха знать, они всякие бывают по быстродействию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Iвст >= 0,4Iпуск - это для двигателей легкого пуска с длительным режимом работы и с временем запуска до 5с.
Iвст >= (0,5…0,6)Iпуск - это для группы тяжелого пуска с временем запуска от 10 до 20с При выборе плавкой вставки необходимо также помнить и о материале, из которого она сделана. Здесь роль, действительно, играет тепловая инерция. По этой причине данные формулы хорошо подходят для медных и цинковых вставок. А вот для вставок из серебра (посеребренных) или свинца, если кто найдет, обладающих бОльшей тепловой инерцией, будет правильнее воспользоваться формулой Iвст >= (1…1,25)Iн.двиг Источник: техническая литература |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 7:08 |
|
![]() |