Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.3.2013, 21:02
Сообщение #1





Гости






Рассчитать плавкую вставку предохранителя ПН-2 для защиты асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (привод центрифуги),если Pном=5,5 кВт,Iпуск/Iном=6,9, ηном=0,8,cosφном=0,8,Uл=380 В.

Задача из дипломной работы,помогите пожалуйста кто разбирается ,срочно нужно решение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 24.3.2013, 21:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт icon_confused.gif: По моим рассчётам ток получается 13,057А и того получается номинальный ток плавких вставок 15А, тип предохранителя НПН15, диаметр провода вставки плавкой из меди 0,52мм.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 24.3.2013, 22:19
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск.
Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9
Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД)
Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В

Сообщение отредактировал slavapril - 24.3.2013, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 25.3.2013, 3:43
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Это ж как надо учиться, чтобы на дипломе такую мелочь не решать((


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.3.2013, 8:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ха, легко! Парень с параллельной группы на защите дипломной, на вопрос, как передается энергия от солнца .. С полной уверенностью в голосе ответил: По проводам!
а вы.. как можно.. как можно.. )))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 26.3.2013, 14:12
Сообщение #6





Гости






Цитата(drmorgan @ 24.3.2013, 21:21) *
Чего то никак не срастается сила тока в 6,9 и мощности в 5,5 кВт icon_confused.gif:

И где это вы увидели 6,9А?Внимательней прочитайте что написал автор.

Цитата(slavapril @ 24.3.2013, 22:19) *
Ток плавкой вставки для электродвигателя рассчитывается как Iвст >= 0,4Iпуск.
Iпуск/Iном=6,9, откуда Iпуск=Iном*6,9
Iном = Рн/ (1,73*Uн*cosфи*КПД)
Здесь Рн - механическая мощность на шильдике двигателя, Uн=380В

Все правильно,надеюсь студент сообразит что надо сначала посчитать ток номинальный,потом пусковой и напоследок ток вставки,а то вдруг запутается с очередностью icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 26.3.2013, 17:32
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Похоже, ему уже ничего не надо. Да и расчет, максимум - на контрольную работу тянет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.4.2013, 13:38
Сообщение #8





Гости






А откуда взято , что I =0, 41пуск.? Для этого же надо переходную характеристику из ТУ предоха знать, они всякие бывают по быстродействию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 2.4.2013, 16:54
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 554
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Iвст >= 0,4Iпуск - это для двигателей легкого пуска с длительным режимом работы и с временем запуска до 5с.
Iвст >= (0,5…0,6)Iпуск - это для группы тяжелого пуска с временем запуска от 10 до 20с
При выборе плавкой вставки необходимо также помнить и о материале, из которого она сделана. Здесь роль, действительно, играет тепловая инерция. По этой причине данные формулы хорошо подходят для медных и цинковых вставок. А вот для вставок из серебра (посеребренных) или свинца, если кто найдет, обладающих бОльшей тепловой инерцией, будет правильнее воспользоваться формулой
Iвст >= (1…1,25)Iн.двиг

Источник: техническая литература
Вернуться в начало страницы