Гость_Алёна_*
Всем добрый вечер!
Может быть обращаюсь не по адресу, но нужна помощь. Помогите разобраться в одном вопросе: потребляемая мощность и потребляемая мощность в установившемся режиме для нагревательных приборов в чем разница?
Буду признательна если дадите ссылку на нормативный документ.
с2н5он
ляпну
допустим есть здание, которое обогревается сиими прибрами до температуры +10 гр. и далее эта температура поддерживается, так вот когда Т установится на уровне 10 гр. приборы - в установившемся режиме
потребляемая мощность - просто мощность, которая указаны производителем (номинальная)
Shturman1
Потребляемая мощность - мощность которую потребляет нагревательный прибор от момента включения до нагрева до заданной температуры и последующего отключения.

Потребляемая мощность в установившемся режиме - мощность которую потребляет нагревательный прибор для поддержания заданой температуры.
savelij®
Ссылкой не поделюсь, тем более не понятно в каком контексте эти словосочетания прозвучали. А посему и смысл вложенный в них может быть различным.
Например, могу предположить, что первое, это номинальная мощность нагревательных приборов, а под вторым подразумевается некая усреднённая (за временной период - час или сутки) мощность при установлении какой-либо заданной температуры (или попросту, электропотребление в кВт*час)
Гость_Алена_*
Уточняю: в руководстве по эксплуатации прибора указано потребляемая мощность 45 Вт, рабочая температура 200С, время нагрева 2 мин. В этом приборе используется "нагревательный элемент с положительным температурным коээфицентом". При включении такого прибора как мне объяснили мощность резко увеличивается, но так же резко падает и в течении 2-х минут стабилизируется до указанной в руководстве.
Росстандарт, который проверил этот прибор, заявляет что это нарушение технического регламента, т.к. мощность при включении 1000 Вт, хотя это длится несколько секунд и потом она падает до 45 Вт, при этом поясняют что если бы в руководстве было указано потребляемая мощность в установившемся режиме, то подобный результат не был бы нарушением.
Как же правильно замеряется и что понимается под потребляемой мощностью прибора?
savelij®
Озвученные мощности для холодного и горячего (установившегося) состояния характерны, пожалуй, только для ламп накаливания... И то у них скачок тока при холодном включении, как правило, 10ти кратный, а не как у Вас ... 20ти кратный!
Это уже не нагревательный элемент, а "чёртичто".
К примеру, у утюга сопротивление увеличивается с нагревом примерно в два раза, у чайников и обогревателей и того меньше.

Цитата
Как же правильно замеряется и что понимается под потребляемой мощностью прибора?
У подобных приборов может быть два показателя (а то и три): номинальная мощность (в установившемся режиме), пиковая (пусковая, максимальная) мощность, мощность потребляемая от сети (потребительский параметр, характеризующий энергопотребление, в кВт*ч)