Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
Shturman1
Раздел 7.
Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Электропроводки и кабельные линии
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

push
Хе, эт я и без Вас понял. Мну интересует внутри этажного щитка
shpinel
СП 31 смотрели? Вроде бы там такой пункт был.
savelij®
Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51732-2001
push
Имелось ввиду СП 31-110-2003? Нашел только вот это - "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." (нужно взять на заметку!) И опять же - "одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ" т.е. рекомендательный характер.

ГОСТ 51628 - 2000 - 6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники, 6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2.
В остальных примерно тоже самое.
Ну точно ж помню, вроде в ПУЭ - ...следует выполнять медными проводами сечением не менее 4мм2.... Блин говорила мне мама записывай сразу.
Т.е. получается везде прописано - в зависимости от номинальных токов защитных аппаратов, не менее 2,5мм2 по меди и , если учитывать что к плите 6мм2, то не менее 6мм2. Тогда минимальное сечение до счетчика 6мм2? Нестыковочка. А, ну да, СП рекомендовано, а ПУЭ обязывает. Значит пока только не менее 2,5мм2
push
да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти
elvlad
Цитата(push @ 12.3.2013, 13:34) *
да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти
У нас кто заводит счётчик в квартиру выдаются тех.условия.Питание от щита подъездного до квартирного медь 4мм2.Обслуживаю жилой дом с электроплитами ввод в квартиру медь 10мм2.
push
Ну правильно, если по СП на плиту 6мм2 плюс разводка по квартире оно так и выходит. Мозгами то понимаю, ссылку хотелось откопать.