сообщение 11.3.2013, 10:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.3.2013, 11:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Раздел 7.
Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Электропроводки и кабельные линии
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.3.2013, 11:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Хе, эт я и без Вас понял. Мну интересует внутри этажного щитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 11.3.2013, 13:52
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



СП 31 смотрели? Вроде бы там такой пункт был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2013, 14:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51732-2001


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.3.2013, 5:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Имелось ввиду СП 31-110-2003? Нашел только вот это - "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." (нужно взять на заметку!) И опять же - "одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ" т.е. рекомендательный характер.

ГОСТ 51628 - 2000 - 6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники, 6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2.
В остальных примерно тоже самое.
Ну точно ж помню, вроде в ПУЭ - ...следует выполнять медными проводами сечением не менее 4мм2.... Блин говорила мне мама записывай сразу.
Т.е. получается везде прописано - в зависимости от номинальных токов защитных аппаратов, не менее 2,5мм2 по меди и , если учитывать что к плите 6мм2, то не менее 6мм2. Тогда минимальное сечение до счетчика 6мм2? Нестыковочка. А, ну да, СП рекомендовано, а ПУЭ обязывает. Значит пока только не менее 2,5мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.3.2013, 11:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 12.3.2013, 18:07
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Цитата(push @ 12.3.2013, 13:34) *
да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти
У нас кто заводит счётчик в квартиру выдаются тех.условия.Питание от щита подъездного до квартирного медь 4мм2.Обслуживаю жилой дом с электроплитами ввод в квартиру медь 10мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.3.2013, 5:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну правильно, если по СП на плиту 6мм2 плюс разводка по квартире оно так и выходит. Мозгами то понимаю, ссылку хотелось откопать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения