Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Раздел 7.
Электрооборудование специальных установок Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий Электропроводки и кабельные линии 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Хе, эт я и без Вас понял. Мну интересует внутри этажного щитка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
СП 31 смотрели? Вроде бы там такой пункт был.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51732-2001
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Имелось ввиду СП 31-110-2003? Нашел только вот это - "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." (нужно взять на заметку!) И опять же - "одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ" т.е. рекомендательный характер.
ГОСТ 51628 - 2000 - 6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники, 6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2. В остальных примерно тоже самое. Ну точно ж помню, вроде в ПУЭ - ...следует выполнять медными проводами сечением не менее 4мм2.... Блин говорила мне мама записывай сразу. Т.е. получается везде прописано - в зависимости от номинальных токов защитных аппаратов, не менее 2,5мм2 по меди и , если учитывать что к плите 6мм2, то не менее 6мм2. Тогда минимальное сечение до счетчика 6мм2? Нестыковочка. А, ну да, СП рекомендовано, а ПУЭ обязывает. Значит пока только не менее 2,5мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят 40 амперные счетчики и пакетники 2,5 в районе 25 А держит если учесть все условия нагрева и прокладки. Оно так и получается что 4мм2. С газом еще поспорить можно, а с электроплитами однозначно 4. Было где то упоминание, не могу найти У нас кто заводит счётчик в квартиру выдаются тех.условия.Питание от щита подъездного до квартирного медь 4мм2.Обслуживаю жилой дом с электроплитами ввод в квартиру медь 10мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ну правильно, если по СП на плиту 6мм2 плюс разводка по квартире оно так и выходит. Мозгами то понимаю, ссылку хотелось откопать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |