Гость_Илья_*
4.2.2021, 10:30
ДОбрый день всем!! Есть вопрос: многоэтажный дом, щитовая на первом этаже. в подвале кладовки и освещение. В подвале на освещение кладовок стоит автомат 6А вроде класс В, а в щитовой на кабле от щитовой на первом этаже до щитка в подвале стоит 25А автомат, вроде, класс С. ТАк вот, очень часто отключается именно 25А автомат, а 6А не срабатывает. ВОПРОС!! почему это так происходит и как от этого избавиться, и сделать так, чтобы, все же, срабатывал, даже на козу, сначала 6А?
к 25 А что ещё подключено?
sasha4312
4.2.2021, 12:35
1. Неисправен автомат 6А.
2. При двух-кратной, к примеру, перегрузке, автомат 25А просто быстрее срабатывает, на сотые доли секунды (утечка после ав-та 6А). Хотя в данном случае это нереально! Слишком большая разница номиналов автоматов.
3. Утечка тока на линии между автоматами.
4. Пункт 2, только не утечка, а перегрузка или небольшое КЗ.
Селективность отключения работает только при перегрузках. При Мощном КЗ, когда ток КЗ превышает ток автоматов более чем в 10 раз, для автоматов типа С, срабатывает все, что успеет сработать. Многое зависит еще от сечения проводов линии и места КЗ. Если линия от автомата до автомата и до места КЗ довольно тонкая и длинная, ток КЗ будет меньше.
Вполе вероятно, что автомат немного дифф.
Цитата(sasha4312 @ 4.2.2021, 12:35)

1. Неисправен автомат 6А.
Или 25а
Автомат не дифф.
Кабель между автоматами примерно метров 10-15 ввгнг 3 на 2.5.
Иногда срабатывает 6 иногда 25. От чего зависит, бог его знает!!
Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено...
sasha4312: Утечка на линии маловероятна. И что мне надо сделать, чтобы срабатывал сначала 6А, а потом уже 25 при КЗ?
Цитата(Гость @ 4.2.2021, 19:31)

Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено...
ну таки выкиньте его и поставьте уже 6 А
Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как?
Электромонтёр
4.2.2021, 23:56
Цитата
В подвале на освещение
Попробуйте вместо автомата на 6 А поставить дифавтомат. Это всетаки подвал. По моему перестаёт вышибать автомат на 25 А. Или найти другой автомат другого производителя или с другими цифрами номинальной отключающей способности. 4500,6000
Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44)

они
у вас автоматы размножаются? 25 выкиньте, оставьте 6
Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44)

Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как?
Никак. Если подстанция рядом, а провода линии достаточно толстые, то при КЗ или пуске мощного двигателя ток может достигать очень большой величины и одновременно начинают срабатывать электромагнитные расцепители всех автоматов, включенные в линию.
Используйте автоматы D25 или проволочные предохранители и не устраивайте КЗ.
Также не забывайте, что сейчас автоматы делают так, чтобы они чаще ломались/отключались, и чаще покупались и заменялись. Это предотвращает застой в экономике производителей.