![]() Почему отключается автомат 25А раньше 6А? , автоматы и их взаимодействие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему отключается автомат 25А раньше 6А? , автоматы и их взаимодействие |
Гость_Гость_Илья_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ДОбрый день всем!! Есть вопрос: многоэтажный дом, щитовая на первом этаже. в подвале кладовки и освещение. В подвале на освещение кладовок стоит автомат 6А вроде класс В, а в щитовой на кабле от щитовой на первом этаже до щитка в подвале стоит 25А автомат, вроде, класс С. ТАк вот, очень часто отключается именно 25А автомат, а 6А не срабатывает. ВОПРОС!! почему это так происходит и как от этого избавиться, и сделать так, чтобы, все же, срабатывал, даже на козу, сначала 6А?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
к 25 А что ещё подключено?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
1. Неисправен автомат 6А.
2. При двух-кратной, к примеру, перегрузке, автомат 25А просто быстрее срабатывает, на сотые доли секунды (утечка после ав-та 6А). Хотя в данном случае это нереально! Слишком большая разница номиналов автоматов. 3. Утечка тока на линии между автоматами. 4. Пункт 2, только не утечка, а перегрузка или небольшое КЗ. Селективность отключения работает только при перегрузках. При Мощном КЗ, когда ток КЗ превышает ток автоматов более чем в 10 раз, для автоматов типа С, срабатывает все, что успеет сработать. Многое зависит еще от сечения проводов линии и места КЗ. Если линия от автомата до автомата и до места КЗ довольно тонкая и длинная, ток КЗ будет меньше. Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.2.2021, 12:55 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполе вероятно, что автомат немного дифф.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Автомат не дифф.
Кабель между автоматами примерно метров 10-15 ввгнг 3 на 2.5. Иногда срабатывает 6 иногда 25. От чего зависит, бог его знает!! Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
sasha4312: Утечка на линии маловероятна. И что мне надо сделать, чтобы срабатывал сначала 6А, а потом уже 25 при КЗ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено... ну таки выкиньте его и поставьте уже 6 А-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата В подвале на освещение Попробуйте вместо автомата на 6 А поставить дифавтомат. Это всетаки подвал. По моему перестаёт вышибать автомат на 25 А. Или найти другой автомат другого производителя или с другими цифрами номинальной отключающей способности. 4500,6000
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как? Никак. Если подстанция рядом, а провода линии достаточно толстые, то при КЗ или пуске мощного двигателя ток может достигать очень большой величины и одновременно начинают срабатывать электромагнитные расцепители всех автоматов, включенные в линию. Используйте автоматы D25 или проволочные предохранители и не устраивайте КЗ. Также не забывайте, что сейчас автоматы делают так, чтобы они чаще ломались/отключались, и чаще покупались и заменялись. Это предотвращает застой в экономике производителей. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.2.2021, 3:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 20:31 |
|
![]() |