ДОбрый день всем!! Есть вопрос: многоэтажный дом, щитовая на первом этаже. в подвале кладовки и освещение. В подвале на освещение кладовок стоит автомат 6А вроде класс В, а в щитовой на кабле от щитовой на первом этаже до щитка в подвале стоит 25А автомат, вроде, класс С. ТАк вот, очень часто отключается именно 25А автомат, а 6А не срабатывает. ВОПРОС!! почему это так происходит и как от этого избавиться, и сделать так, чтобы, все же, срабатывал, даже на козу, сначала 6А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2021, 10:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к 25 А что ещё подключено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.2.2021, 12:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



1. Неисправен автомат 6А.
2. При двух-кратной, к примеру, перегрузке, автомат 25А просто быстрее срабатывает, на сотые доли секунды (утечка после ав-та 6А). Хотя в данном случае это нереально! Слишком большая разница номиналов автоматов.
3. Утечка тока на линии между автоматами.
4. Пункт 2, только не утечка, а перегрузка или небольшое КЗ.
Селективность отключения работает только при перегрузках. При Мощном КЗ, когда ток КЗ превышает ток автоматов более чем в 10 раз, для автоматов типа С, срабатывает все, что успеет сработать. Многое зависит еще от сечения проводов линии и места КЗ. Если линия от автомата до автомата и до места КЗ довольно тонкая и длинная, ток КЗ будет меньше.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.2.2021, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2021, 17:15
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вполе вероятно, что автомат немного дифф.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 4.2.2021, 17:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(sasha4312 @ 4.2.2021, 12:35) *
1. Неисправен автомат 6А.

Или 25а
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.2.2021, 19:31
Сообщение #6





Гости






Автомат не дифф.
Кабель между автоматами примерно метров 10-15 ввгнг 3 на 2.5.
Иногда срабатывает 6 иногда 25. От чего зависит, бог его знает!!
Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.2.2021, 19:36
Сообщение #7





Гости






sasha4312: Утечка на линии маловероятна. И что мне надо сделать, чтобы срабатывал сначала 6А, а потом уже 25 при КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2021, 21:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 4.2.2021, 19:31) *
Спирту - вроде ничего к 25 больше и не подключено...
ну таки выкиньте его и поставьте уже 6 А


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.2.2021, 22:44
Сообщение #9





Гости






Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.2.2021, 23:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
В подвале на освещение
Попробуйте вместо автомата на 6 А поставить дифавтомат. Это всетаки подвал. По моему перестаёт вышибать автомат на 25 А. Или найти другой автомат другого производителя или с другими цифрами номинальной отключающей способности. 4500,6000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2021, 0:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23138
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44) *
они
у вас автоматы размножаются? 25 выкиньте, оставьте 6


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.2.2021, 3:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44) *
Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАже если они будут срабатывать одновременно, нам легче особо не станет... БЛин, как то же собирают щитки, что сначала срабатывает на козу в квартире, а только потом в основном щитке!!! Вот как?


Никак. Если подстанция рядом, а провода линии достаточно толстые, то при КЗ или пуске мощного двигателя ток может достигать очень большой величины и одновременно начинают срабатывать электромагнитные расцепители всех автоматов, включенные в линию.

Используйте автоматы D25 или проволочные предохранители и не устраивайте КЗ.
Также не забывайте, что сейчас автоматы делают так, чтобы они чаще ломались/отключались, и чаще покупались и заменялись. Это предотвращает застой в экономике производителей.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.2.2021, 3:57