Помогите разобраться в чем дело. В щитке есть общий автомат и на каждую комнату по 2 автомата- розетки и освещение. Хотелось сделать дополнительную розетку в одной из комнат. Автомат необщий (для розеток этой комнаты) отключил. Провода к одной из розеток прикрутил. Когда стал прикручивать второй конец проводов к новой розетке- выключается общий автомат.
Shura_with_KINEF
Наверное общий не просто автомат, а дифференциальный автомат. Срабатывает по утечке через нейтраль, локальный то автомат гасит только фазу.
НеЭлектрик
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.1.2019, 22:03) *
Наверное общий не просто автомат, а дифференциальный автомат. Срабатывает по утечке через нейтраль, локальный то автомат гасит только фазу.



Стоит и выключается скорее всего УЗО.
Правильно ли я понял из статей о нем, что срабатывает оно на меня с отверткой? Опасно ли это или если выключен был автомат на розетки, то ничего страшного?
Можно ли выключить узо, все скрутить и его включить- все будет работать нормально?
Из России
Цитата(НеЭлектрик @ 22.1.2019, 9:10) *
Можно ли выключить узо, все скрутить и его включить- все будет работать нормально?


Можно. Если сделали правильно - будет работать.