Помогите разобраться в чем дело. В щитке есть общий автомат и на каждую комнату по 2 автомата- розетки и освещение. Хотелось сделать дополнительную розетку в одной из комнат. Автомат необщий (для розеток этой комнаты) отключил. Провода к одной из розеток прикрутил. Когда стал прикручивать второй конец проводов к новой розетке- выключается общий автомат.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 22:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Наверное общий не просто автомат, а дифференциальный автомат. Срабатывает по утечке через нейтраль, локальный то автомат гасит только фазу.
-------------------- |
|
|
| Гость_НеЭлектрик_* |
22.1.2019, 9:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Наверное общий не просто автомат, а дифференциальный автомат. Срабатывает по утечке через нейтраль, локальный то автомат гасит только фазу. Стоит и выключается скорее всего УЗО. Правильно ли я понял из статей о нем, что срабатывает оно на меня с отверткой? Опасно ли это или если выключен был автомат на розетки, то ничего страшного? Можно ли выключить узо, все скрутить и его включить- все будет работать нормально? |
|
|