Duke
Вопрос такой. От точки подключения до потребителя проложен кабель ВВГ 4х10 + ПВ3 1х35. Как правильно подключать защитные проводники в ГРЩ и РЩ потребителя. Раньше подключали: в ГРЩ ПВ3 1Х35 и N на PEN шину, а в РЩ N на N колодку щита и ПВ3 1Х35 на ГЗШ вне щита. С ГЗШ заземлялось все остальное оборудование в том числе и РЩ. Теперь Энерганадзор сказал , что так нельзя и все переделал. Теперь из ГРЩ идет PEN проводник на РЕ колодку РЩ там делится на N и PE, а ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов, который идет от PEN шины ГРЩ до ГЗШ потребителя. Сославшись на пункт ПУЭ который запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе и т.д. Кат как всетаки правильно?????
gomed12
Существующее количество токопроводящих жил достаточны для разделения PEN на PE и N в ГРЩ.
От ГЗШ ГРЩ необходимо жилу в составе кабеля использовать как N и посадить в РЩ на N-клемму, а ПВ3 использовать как отдельный РЕ-проводник и посадить, соответственно, на РЕ-шину.
Цитата
ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов

Необходимости в этом не вижу, для этого достаточно РЕ от ГРЩ до РЩ.
Цитата
ГЗШ потребителя

На одно присоединение один ГЗШ, на этажных щитах на потребителя только РЕ-шина.
Цитата
ГЗШ вне щита

Так может быть при ограничении доступа неэлектротехнического персонала.
Цитата
запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе

Если провод ПВ3 используется для защитных функций ограничений не должно быть.