Существующее количество токопроводящих жил достаточны для разделения PEN на PE и N в ГРЩ.
От ГЗШ ГРЩ необходимо жилу в составе кабеля использовать как N и посадить в РЩ на N-клемму, а ПВ3 использовать как отдельный РЕ-проводник и посадить, соответственно, на РЕ-шину.
Цитата
ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов
Необходимости в этом не вижу, для этого достаточно РЕ от ГРЩ до РЩ.
Цитата
ГЗШ потребителя
На одно присоединение один ГЗШ, на этажных щитах на потребителя только РЕ-шина.
Цитата
ГЗШ вне щита
Так может быть при ограничении доступа неэлектротехнического персонала.
Цитата
запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе
Если провод ПВ3 используется для защитных функций ограничений не должно быть.