PEN и РЕ проводники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
PEN и РЕ проводники |
23.7.2007, 7:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 |
Вопрос такой. От точки подключения до потребителя проложен кабель ВВГ 4х10 + ПВ3 1х35. Как правильно подключать защитные проводники в ГРЩ и РЩ потребителя. Раньше подключали: в ГРЩ ПВ3 1Х35 и N на PEN шину, а в РЩ N на N колодку щита и ПВ3 1Х35 на ГЗШ вне щита. С ГЗШ заземлялось все остальное оборудование в том числе и РЩ. Теперь Энерганадзор сказал , что так нельзя и все переделал. Теперь из ГРЩ идет PEN проводник на РЕ колодку РЩ там делится на N и PE, а ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов, который идет от PEN шины ГРЩ до ГЗШ потребителя. Сославшись на пункт ПУЭ который запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе и т.д. Кат как всетаки правильно?????
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
|
|
Duke PEN и РЕ проводники 23.7.2007, 7:54
gomed12 Существующее количество токопроводящих жил достато... 23.7.2007, 13:26![]() ![]() ![]() |
|