Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17)

ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Вопрос в другом, чем это грозит?
С такими потребителями - ничем.
Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17)

на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN.
В.Н. Камнев "Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок":
Маркируют выводы трёхфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых в СССР, по порядку А-В-С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом А."
От себя: соответственно выводы а-в-с-0 обмотки НН будут располагаться напротив выводов обмотки ВН, то есть: с-в-а-0.
Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17)

Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать?
Углы АВ-ВС-СА точно изменятся, а остально не проверял, просто пересоединил прибор соответственно маркировке. Правильность при подключении надо проверять, иначе потом при анализе данных возникнут непонятки.