Здравствуйте!

На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Трансформаторы ТМ 630(400)/10, Y/Y-0. Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали.
Mihael
Поподробнее, что за ТП. Может изменили группу соединений обмоток, могли сделать черт знает что. не понимаю почему При строительстве было так удобнее, а на практике могли сделать АBC
haramamburu
Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 11:58) *
Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали.

Да как сказать... по сути никак.
По сабжу:
1. Чтоб фазы тупо различать друг от друга
2. Резервный ввод (чтоб например после переключения - движки не завращались в другую сторону)
3. Параллельная работа трансов

... это что на ум с разбегу пришло , может и еще что есть
ЗЫ это вопрос типа "почему нуль синий" - принято так (гост), так же и с фазами , слева на право или сверху вниз: ЖЗК (желтый, зеленый, красный)
Шаровая молния
Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 12:58) *
На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Возник вопрос, на что это влияет?


Некоторые приборы чувствуют это, например, приборы регистрации качества энергии.
Roman D
В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записано, что чередование фаз в щитах, подключениях и ячейках должно быть слева направо или сверху вниз. А не "как удобнее".
Шаровая молния
Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:20) *
В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записано


Это было в ПУЭ. icon_biggrin.gif
Roman D
Цитата(Шаровая молния @ 25.5.2011, 19:47) *
Это было в ПУЭ. icon_biggrin.gif

Спасибо. А то первый день в отпуске.

А в ПУЭ из какого ГОСТа попало? icon_wink.gif
scasi
Тут есть информация про чередование фаз, доступно все изображено. Кроме этого написано как подключать паралельно два трансформатора, кто то ведь об этом тоже спрашивал, ну и много чего полезного: http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p8.htm
Шаровая молния
Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:55) *
А в ПУЭ из какого ГОСТа попало?


Не знаю. Возможно тоже из ПУЭ icon_biggrin.gif или СНиПа...
Сергей Владимиров
Спасибо за ответы!
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Группу соединений обмоток не меняли.
Перепутано - что бы небыло ненужных перехлестов шин или проводов на вводе (о чередовании фаз никто не задумывался).
Для потребителей по 0,4 чередование фаз дело условное, перекинули два конца и все. В РУ-10 для перехлеста нужно дополнительное пространство, а его никогда не хватает.
Кстати, в ПУЭ (п. 1.1.31) действительно фазы обозначаются при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С, а на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. Чтобы вывести шины с транса в РУ-0,4 в горизональной плоскости, две из них надо перехлестнуть и не всегда это легко зделать (в ПУЭ есть оговорка на этот счет).

Вопрос в другом, чем это грозит?
Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать?
Mihael
по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку
Сергей Владимиров
Цитата(Mihael @ 26.5.2011, 22:36) *
по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку

Зачем??? на стороне 0,4 проблем нет, см. пред. мой пост.

вопрос НЕ типа "почему нуль синий" . Однофазном приборам все равно какой стороной вы воткнете вилку в розетку, а большинству трехфазных важно чередование фаз (даже защиту ставят) Вопрос - трансформатору важно?
с2н5он
нет
Шаровая молния
Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Вопрос в другом, чем это грозит?


С такими потребителями - ничем.

Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN.


В.Н. Камнев "Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок":
Маркируют выводы трёхфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых в СССР, по порядку А-В-С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом А."

От себя: соответственно выводы а-в-с-0 обмотки НН будут располагаться напротив выводов обмотки ВН, то есть: с-в-а-0.

Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать?


Углы АВ-ВС-СА точно изменятся, а остально не проверял, просто пересоединил прибор соответственно маркировке. Правильность при подключении надо проверять, иначе потом при анализе данных возникнут непонятки.