Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чередование фаз на ТМ

Сергей Владимиро...
сообщение 25.5.2011, 11:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 22932



Здравствуйте!

На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Трансформаторы ТМ 630(400)/10, Y/Y-0. Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael
сообщение 25.5.2011, 16:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



Поподробнее, что за ТП. Может изменили группу соединений обмоток, могли сделать черт знает что. не понимаю почему При строительстве было так удобнее, а на практике могли сделать АBC
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.5.2011, 18:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 11:58) *
Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали.

Да как сказать... по сути никак.
По сабжу:
1. Чтоб фазы тупо различать друг от друга
2. Резервный ввод (чтоб например после переключения - движки не завращались в другую сторону)
3. Параллельная работа трансов

... это что на ум с разбегу пришло , может и еще что есть
ЗЫ это вопрос типа "почему нуль синий" - принято так (гост), так же и с фазами , слева на право или сверху вниз: ЖЗК (желтый, зеленый, красный)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.5.2011, 19:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 12:58) *
На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Возник вопрос, на что это влияет?


Некоторые приборы чувствуют это, например, приборы регистрации качества энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.5.2011, 20:20
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записано, что чередование фаз в щитах, подключениях и ячейках должно быть слева направо или сверху вниз. А не "как удобнее".

Сообщение отредактировал Roman D - 25.5.2011, 20:23


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.5.2011, 20:47
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:20) *
В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записано


Это было в ПУЭ. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.5.2011, 20:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 25.5.2011, 19:47) *
Это было в ПУЭ. icon_biggrin.gif

Спасибо. А то первый день в отпуске.

А в ПУЭ из какого ГОСТа попало? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.5.2011, 8:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Тут есть информация про чередование фаз, доступно все изображено. Кроме этого написано как подключать паралельно два трансформатора, кто то ведь об этом тоже спрашивал, ну и много чего полезного: http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p8.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 26.5.2011, 9:19
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:55) *
А в ПУЭ из какого ГОСТа попало?


Не знаю. Возможно тоже из ПУЭ icon_biggrin.gif или СНиПа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 26.5.2011, 21:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 22932



Спасибо за ответы!
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Группу соединений обмоток не меняли.
Перепутано - что бы небыло ненужных перехлестов шин или проводов на вводе (о чередовании фаз никто не задумывался).
Для потребителей по 0,4 чередование фаз дело условное, перекинули два конца и все. В РУ-10 для перехлеста нужно дополнительное пространство, а его никогда не хватает.
Кстати, в ПУЭ (п. 1.1.31) действительно фазы обозначаются при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С, а на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. Чтобы вывести шины с транса в РУ-0,4 в горизональной плоскости, две из них надо перехлестнуть и не всегда это легко зделать (в ПУЭ есть оговорка на этот счет).

Вопрос в другом, чем это грозит?
Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael
сообщение 26.5.2011, 21:36
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку

Сообщение отредактировал Mihael - 26.5.2011, 21:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 26.5.2011, 21:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 22932



Цитата(Mihael @ 26.5.2011, 22:36) *
по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку

Зачем??? на стороне 0,4 проблем нет, см. пред. мой пост.

вопрос НЕ типа "почему нуль синий" . Однофазном приборам все равно какой стороной вы воткнете вилку в розетку, а большинству трехфазных важно чередование фаз (даже защиту ставят) Вопрос - трансформатору важно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2011, 22:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.5.2011, 9:25
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Вопрос в другом, чем это грозит?


С такими потребителями - ничем.

Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN.


В.Н. Камнев "Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок":
Маркируют выводы трёхфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых в СССР, по порядку А-В-С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом А."

От себя: соответственно выводы а-в-с-0 обмотки НН будут располагаться напротив выводов обмотки ВН, то есть: с-в-а-0.

Цитата(Сергей Владимиров @ 26.5.2011, 22:17) *
Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать?


Углы АВ-ВС-СА точно изменятся, а остально не проверял, просто пересоединил прибор соответственно маркировке. Правильность при подключении надо проверять, иначе потом при анализе данных возникнут непонятки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены