![]() Чередование фаз на ТМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Чередование фаз на ТМ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Здравствуйте!
На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Трансформаторы ТМ 630(400)/10, Y/Y-0. Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
Поподробнее, что за ТП. Может изменили группу соединений обмоток, могли сделать черт знает что. не понимаю почему При строительстве было так удобнее, а на практике могли сделать АBC
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали. Да как сказать... по сути никак. По сабжу: 1. Чтоб фазы тупо различать друг от друга 2. Резервный ввод (чтоб например после переключения - движки не завращались в другую сторону) 3. Параллельная работа трансов ... это что на ум с разбегу пришло , может и еще что есть ЗЫ это вопрос типа "почему нуль синий" - принято так (гост), так же и с фазами , слева на право или сверху вниз: ЖЗК (желтый, зеленый, красный) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записано, что чередование фаз в щитах, подключениях и ячейках должно быть слева направо или сверху вниз. А не "как удобнее".
Сообщение отредактировал Roman D - 25.5.2011, 20:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это было в ПУЭ. ![]() Спасибо. А то первый день в отпуске. А в ПУЭ из какого ГОСТа попало? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Тут есть информация про чередование фаз, доступно все изображено. Кроме этого написано как подключать паралельно два трансформатора, кто то ведь об этом тоже спрашивал, ну и много чего полезного: http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p8.htm
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Спасибо за ответы!
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Группу соединений обмоток не меняли. Перепутано - что бы небыло ненужных перехлестов шин или проводов на вводе (о чередовании фаз никто не задумывался). Для потребителей по 0,4 чередование фаз дело условное, перекинули два конца и все. В РУ-10 для перехлеста нужно дополнительное пространство, а его никогда не хватает. Кстати, в ПУЭ (п. 1.1.31) действительно фазы обозначаются при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С, а на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. Чтобы вывести шины с транса в РУ-0,4 в горизональной плоскости, две из них надо перехлестнуть и не всегда это легко зделать (в ПУЭ есть оговорка на этот счет). Вопрос в другом, чем это грозит? Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку
Сообщение отредактировал Mihael - 26.5.2011, 21:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поменять фазировку Зачем??? на стороне 0,4 проблем нет, см. пред. мой пост. вопрос НЕ типа "почему нуль синий" . Однофазном приборам все равно какой стороной вы воткнете вилку в розетку, а большинству трехфазных важно чередование фаз (даже защиту ставят) Вопрос - трансформатору важно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Вопрос в другом, чем это грозит? С такими потребителями - ничем. на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. В.Н. Камнев "Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок": Маркируют выводы трёхфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых в СССР, по порядку А-В-С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом А." От себя: соответственно выводы а-в-с-0 обмотки НН будут располагаться напротив выводов обмотки ВН, то есть: с-в-а-0. Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать? Углы АВ-ВС-СА точно изменятся, а остально не проверял, просто пересоединил прибор соответственно маркировке. Правильность при подключении надо проверять, иначе потом при анализе данных возникнут непонятки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 8:58 |
|
![]() |