Гость_юрий_*
1.3.2013, 16:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое узо ставить на варочную панель? Имеется дифавтомат 25А.30мАХватит ли этого? Также от этого дифавтомата будет работать духовой шкаф,стиральн.м.посудомоечн.м.и бойлер.Всё отдельными кабелями 2.5. Спасибо
На перечисленные нагрузки точно не хватит, да и не обязательно УЗО на стационарные приборы при наличии защитного проводника.
Варочная панель - это отдельная линия 3х6 с автоматом 40А. Диф или узо на варку не обязательны. Остальные нагрузки можно питать кабелем 3х2,5, но их тоже следует раскидать по линиям.
Гость_юрий_*
1.3.2013, 18:30
shpinel, приблизительно понял,но откуда запитать автамат на варочную...получается сразу от счётчика?А я собираюсь после счётчика подключить 2 узо.От 1-го будут питаться автаматы на варочную,дух,стир.м.,посуд.м.,бойлер.От второго узо будут питаться автаматы кух,розетки,кодиционер,комнатные розетки,свет и усилит.тв.Ноли на две колодки.Вот не знаю какое узо или диф купить на 1-е место
Вы плохо представляете себе построение щитка ... Автоматиков на линиях явно не хватает.
Гость_юрий_*
1.3.2013, 19:51
наверное моя схема неверна/
Ну если честно... то и схемы не было.
Гость_юрий_*
1.3.2013, 21:26
ну теперь всё ясно! без 100 гр.здесь не разобраться никак
100 грамм тут не поможет... А вот почитать темы в разделе для начинающих стоит.. да и не только там.
Это для того, чтобы иметь представление, как строить схему, как прикинуть, сколько и каких линий надо, как их защитить и как защитить себя любимого, да и оборудование тоже.
Но этим стоит заняться, если действительно есть желание сделать самому.
Конечно, с такими познаниями в электрике, не стоит сразу пытаться это сделать самому. Тем более делаете ремонт в новостройке, можете напортачить. Причем это может не сразу проявиться, а чуть позднее, уже в процессе эксплуатации. Сделаете чистовую отделку, а потом что? Расковыривать всю красоту? Лучше сразу доверить такое дело профессионалу.
Гость_юрий_*
2.3.2013, 6:44
спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова
Гость сочувствующий
2.3.2013, 8:22
Цитата(Гость_юрий_* @ 2.3.2013, 6:44)

спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова
Судя по Вашему правописанию грамотности, как раз, у Вас самих не лишку: "Ну пакедова граматеи,пакедова". Это первое, второе - перечитав Вашу переписку, не обнаружил ни одной насмешки в Ваш адрес, сверхчувствительный Вы наш!
Гость дмитрий
2.3.2013, 11:30
Цитата(Гость_юрий_* @ 2.3.2013, 6:44)

спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова
не понятно кто над вами насмехался, вам нормально отвечали, это вы сами неадекватно себя ведёте.
да, может они и умники, а про вас этого явно не скажешь, судя по тому, что вы пишете.
Цитата(shpinel @ 1.3.2013, 19:06)

Варочная панель - это отдельная линия 3х6 с автоматом 40А. Диф или узо на варку не обязательны. Остальные нагрузки можно питать кабелем 3х2,5, но их тоже следует раскидать по линиям.
В первую очередь необходимо посмотреть мощность в паспорте варочной панели. Сейчас выпускают варочные панели и духовки с небольшим потреблением тока.
Согласен. Я просто ориентировался на свою варку, которая на 7,1 кВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,