![]() узо и варочная поверхность , расключение элщитка в квартире(новостройка) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() узо и варочная поверхность , расключение элщитка в квартире(новостройка) |
Гость_Гость_юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое узо ставить на варочную панель? Имеется дифавтомат 25А.30мАХватит ли этого? Также от этого дифавтомата будет работать духовой шкаф,стиральн.м.посудомоечн.м.и бойлер.Всё отдельными кабелями 2.5. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На перечисленные нагрузки точно не хватит, да и не обязательно УЗО на стационарные приборы при наличии защитного проводника.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Варочная панель - это отдельная линия 3х6 с автоматом 40А. Диф или узо на варку не обязательны. Остальные нагрузки можно питать кабелем 3х2,5, но их тоже следует раскидать по линиям.
|
![]() |
|
Гость_Гость_юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
shpinel, приблизительно понял,но откуда запитать автамат на варочную...получается сразу от счётчика?А я собираюсь после счётчика подключить 2 узо.От 1-го будут питаться автаматы на варочную,дух,стир.м.,посуд.м.,бойлер.От второго узо будут питаться автаматы кух,розетки,кодиционер,комнатные розетки,свет и усилит.тв.Ноли на две колодки.Вот не знаю какое узо или диф купить на 1-е место
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы плохо представляете себе построение щитка ... Автоматиков на линиях явно не хватает.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
наверное моя схема неверна/
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну если честно... то и схемы не было.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
ну теперь всё ясно! без 100 гр.здесь не разобраться никак
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
100 грамм тут не поможет... А вот почитать темы в разделе для начинающих стоит.. да и не только там.
Это для того, чтобы иметь представление, как строить схему, как прикинуть, сколько и каких линий надо, как их защитить и как защитить себя любимого, да и оборудование тоже. Но этим стоит заняться, если действительно есть желание сделать самому. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Конечно, с такими познаниями в электрике, не стоит сразу пытаться это сделать самому. Тем более делаете ремонт в новостройке, можете напортачить. Причем это может не сразу проявиться, а чуть позднее, уже в процессе эксплуатации. Сделаете чистовую отделку, а потом что? Расковыривать всю красоту? Лучше сразу доверить такое дело профессионалу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова Судя по Вашему правописанию грамотности, как раз, у Вас самих не лишку: "Ну пакедова граматеи,пакедова". Это первое, второе - перечитав Вашу переписку, не обнаружил ни одной насмешки в Ваш адрес, сверхчувствительный Вы наш! |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
спрос не грех,а вот насмехаться нехорошо,,поубавилиб гонорок-то умники, ну ей бо некрасиво. То-то. Ну пакедова граматеи,пакедова не понятно кто над вами насмехался, вам нормально отвечали, это вы сами неадекватно себя ведёте. да, может они и умники, а про вас этого явно не скажешь, судя по тому, что вы пишете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Варочная панель - это отдельная линия 3х6 с автоматом 40А. Диф или узо на варку не обязательны. Остальные нагрузки можно питать кабелем 3х2,5, но их тоже следует раскидать по линиям. В первую очередь необходимо посмотреть мощность в паспорте варочной панели. Сейчас выпускают варочные панели и духовки с небольшим потреблением тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Согласен. Я просто ориентировался на свою варку, которая на 7,1 кВт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 7:08 |
|
![]() |