Nataly
подскажите-какой это режим работы нейтрали?
Джоуль
А это какую пожелаешь.
mic61
Цитата(Nataly @ 22.1.2013, 16:15) *
подскажите-какой это режим работы нейтрали?

Судя по тому, что в нейтрали трансформатора стоит заземляющий нож, то этот трансформатор имеет обмотку высшего напряжения 110 кВ. Трансформатроы с высшим напряжением 35 кВ и ниже не нуждаются в заземлении нейтрали, т.к. работают всегда в режиме изолированной нейтрали.
На трансформаторы 220 кВ и выше не устанавливается заземляющий нож. В этих трансформаторах нейтраль заземлена "глухо", т.е. напрямую соединены с контуром заземления.
Следовательно, можно утверждать, что изображенный трансформатор работает в сети с "эффективно заземленной нейтралью". Т.е. в сети 110 кВ некоторые нейтрали трансформаторов могут быть не заземлены по условию ограничения величины токов однофазного короткого замыкания, и по некоторым другим причинам.
Режим нейтрали самого трансформатора по рисунку однозначно определить не возможно. Т.к., если не оговорено особо (например "Схема нормального режима ПС..."), на однолинейных схемах электроустановки, обычно все разъединители (в том числе и заземляющие ножи) рисуются в отключенном положении.
Nataly
спасибо большое за ответы! Всё понятно!