Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подскажите-какой это режим работы нейтрали? , подскажите-какой это режим работы нейтрали?

Nataly
сообщение 22.1.2013, 17:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 28968



подскажите-какой это режим работы нейтрали?
Эскизы прикрепленных изображений
 Изображение уменьшено
Прикрепленное изображение
185 x 110 (11.12 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 22.1.2013, 18:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



А это какую пожелаешь.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.1.2013, 18:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Nataly @ 22.1.2013, 16:15) *
подскажите-какой это режим работы нейтрали?

Судя по тому, что в нейтрали трансформатора стоит заземляющий нож, то этот трансформатор имеет обмотку высшего напряжения 110 кВ. Трансформатроы с высшим напряжением 35 кВ и ниже не нуждаются в заземлении нейтрали, т.к. работают всегда в режиме изолированной нейтрали.
На трансформаторы 220 кВ и выше не устанавливается заземляющий нож. В этих трансформаторах нейтраль заземлена "глухо", т.е. напрямую соединены с контуром заземления.
Следовательно, можно утверждать, что изображенный трансформатор работает в сети с "эффективно заземленной нейтралью". Т.е. в сети 110 кВ некоторые нейтрали трансформаторов могут быть не заземлены по условию ограничения величины токов однофазного короткого замыкания, и по некоторым другим причинам.
Режим нейтрали самого трансформатора по рисунку однозначно определить не возможно. Т.к., если не оговорено особо (например "Схема нормального режима ПС..."), на однолинейных схемах электроустановки, обычно все разъединители (в том числе и заземляющие ножи) рисуются в отключенном положении.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataly
сообщение 22.1.2013, 19:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 28968



спасибо большое за ответы! Всё понятно!
Вернуться в начало страницы