Цитата(Гость_igor_* @ 7.1.2013, 16:49)
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает.
какую нагрузку описываете (9кВт - что это?)
марка стаба?
насос замеряйте омметром - потом 220 / (ваше сопротивление) = пусковой ток на 1-м полупериоде. Много, да?
)
А если серьезно, то предположу, что Ваш стаб - цифровой, у них иногда замечены подобные глюки с индуктивными нагрузками.
И если насос запускается без стаба, а на стабе написано "9кВт", то нужно только менять стаб.