Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: стабилизаторы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_igor_*
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает.
case69rus
уточню- пусковой ток не держит?
с2н5он
и насос без стаба нормально работает?
Shturman1
Большое падение напряжения при пуске, которое выходит за пределы стабилизации стаба, вот он и отключаеться. Какое сечение кабеля до насоса и какая длина этого кабеля?
evg
Цитата(Гость_igor_* @ 7.1.2013, 16:49) *
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает.


какую нагрузку описываете (9кВт - что это?)
марка стаба?
насос замеряйте омметром - потом 220 / (ваше сопротивление) = пусковой ток на 1-м полупериоде. Много, да? icon_smile.gif)

А если серьезно, то предположу, что Ваш стаб - цифровой, у них иногда замечены подобные глюки с индуктивными нагрузками.
И если насос запускается без стаба, а на стабе написано "9кВт", то нужно только менять стаб.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.