Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км.
До дачи надо потянуть времянку...
Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме.
drmorgan
31.12.2012, 16:04
какова общяя мощность потребителей?, я так мыслю линия 220 будет, фазная. Какова мощность подстанции в кВа? Но при шести квадратах и трёх километрах, если даже взять общую мощность потребителей где то 7 кВт, потери по напруге будут недопустимые, и считать не стоит.
Мощность потребителей в сумме приблизительно 6 кВа.
Времянка тянется от жилого дома, подстанция где именно не знаю.
drmorgan
31.12.2012, 16:36
+ уже потери есть если от жилого дома тянется.
Roman D
31.12.2012, 16:40
Да тут мощность ТП ни при чем, на такой линии при подключении одного утюга напряжение наполовину (дай Бог меньше) упадёт.
СИП или ВЛ 35 квадрат, не меньше.
drmorgan
31.12.2012, 16:49
Цитата(Roman D @ 31.12.2012, 17:40)

Да тут мощность ТП ни при чем,
Вот тут я с вами не согласен , при полном расчёте , чтобы определить допустимые потери на линии, надо определить потери в трансе Uт приведённые к вторичному номинальному напряжению, которые зависят от мощности транса и его загрузки и коэффициента мощности нагрузки.
Короче на такую линию кабель нехилой квадратуры нужен, да ещё и в параллель пускать придётся, чтоб потери были допустимыми. Чего то у меня даже примерно получается , это на 7 кВт , где то общяя квадратура, ну естественно в параллели 400, чтоб потери в пределах нормы были
Roman D
31.12.2012, 17:14
Цитата(drmorgan @ 31.12.2012, 15:49)

Вот тут я с вами не согласен , при полном расчёте , чтобы определить допустимые потери на линии, надо определить потери в трансе Uт приведённые к вторичному номинальному напряжению, которые
Если транс 10 кВА, то обязательно.
Некоторые онлайн-калькуляторы удивляются:
Цитата(Tagir @ 31.12.2012, 16:15)

Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км.
До дачи надо потянуть времянку...
Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме.
149,6 В. Будет потеря напряжения при таких данных и мощности 6 кВт. А вот вам алгоритм:
(пояснение к третьей формуле: ро-это удельное сопротивление меди=0,017. L-длина проводника (3км). S-сечение проводника.)
Да тут и без расчётов ясно, что нифига не выйдет.
На линиях 0,4кВ запитывать сколь-либо существенную нагрузку можно до 300-400м, далее начинается большой геморрой, причём растущий в цене в квадратичной зависимости от расстояния.
Дешевле будет протащить 6-10кВ и маленький транс в огороде поставить.
Цитата(Tagir @ 31.12.2012, 16:15)

Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км.
До дачи надо потянуть времянку...
Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме.
Потерю напряжения можно определить по формуле
u=P*k*2*L/(Uн*S)
P-Мощность нагрузки,Вт,
k - удельное сопротивление меди (для меди k=0.0175)
L- длинна првода, м,
Uн напряжение на нагрузке, В (220В)
S площадь сечения жилы провода, (кв. мм)
В вашем случае потери более 400В т.е. работать такая конструкция не будет.
Нужно увеличить S или уменьшить L, либо поднять входное напряжение.
Цитата(Dimka1 @ 2.1.2013, 12:28)

Потерю напряжения можно определить по формуле
u=P*k*2*L/(Uн*S)
P-Мощность нагрузки,Вт,
k - удельное сопротивление меди (для меди k=0.0175)
L- длинна првода, м,
Uн напряжение на нагрузке, В (220В)
S площадь сечения жилы провода, (кв. мм)
В вашем случае потери более 400В т.е. работать такая конструкция не будет.
Нужно увеличить S или уменьшить L, либо поднять входное напряжение.
Эта формула не корректна. во всяком случае на расстояниях более 300 м. Т.к. напряжение на нагрузке берется 220 В. Хотя в реальности она будет гораздо меньше. Да и потеря напряжения не может получится более 220В. Поэтому правильнее будет посчитать как на фотографии пост№8.
slavapril
3.1.2013, 11:48
Цитата(RomanNV @ 2.1.2013, 11:18)

Да тут и без расчётов ясно, что нифига не выйдет.
Согласен
Цитата(RomanNV @ 2.1.2013, 11:18)

На линиях 0,4кВ запитывать сколь-либо существенную нагрузку можно до 300-400м, далее начинается большой геморрой, причём растущий в цене в квадратичной зависимости от расстояния.
Дешевле будет протащить 6-10кВ и маленький транс в огороде поставить.
Конечно.
P.S. Тоже мне времянка - аж 3км
Гость_Дмитрий_*
3.1.2013, 17:25
Дельта U=(P*L)/(S*C), где P-мощность, L-длина, S-сечение, C-расчетный коэффициент. Если питание 3-фазное C=72, если 1-фазное C=12. Для меди.
Следовательно, если 3-фазка:
Дельта U=(6*3000)/(6*72)=41,666 %.
1-фазка:
Дельта U=(6*3000)/(6*12)=250 %.
Ни то ни другое по потере не проходит.
Вывод: при 3-фазке сечение минимум 50кв. При 1-фазке сечение аж 240 кв.
Гость_Дмитрий_*
3.1.2013, 17:55
Да, и еще. Такая времянка по цене будет золотой. Посмотрите цены на кабели. А у Вас ни разу не 6кв. будет. Неужели ближе неоткуда запитаться?
По 60 рэ за метр кабеля. 180 килорублей. Генератор на 3 ква стоит в 10 раз дешевле... зато работать будет. Правда, смолотит литр в час...
Но есть генераторы на газу.
Гость_Tagir_*
4.1.2013, 10:54
печально... Даже если 35 кв.мм. брать - тот же результат по потере...
Цитата(Transformator @ 3.1.2013, 11:53)

Эта формула не корректна. во всяком случае на расстояниях более 300 м. Т.к. напряжение на нагрузке берется 220 В. Хотя в реальности она будет гораздо меньше. Да и потеря напряжения не может получится более 220В. Поэтому правильнее будет посчитать как на фотографии пост№8.
Корректна на любом расстоянии (линии с распределенными параметрами не в счет).
Потеря более 200В говорит о том, что потеря более 100% (Вам вверху одна программа тоже самое насчитала). Соответственно, чтобы работать с такой времянкой нужно подать на вход напряжение Uпотери + U нагрузки=400+220=620В
Гость_Дмитрий_*
4.1.2013, 15:34
И потеря напряжения-еще не все. Пройдет ли кабель по короткому? При такой длине - маловероятно, ток КЗ мизерный будет даже при больших сечениях. Даже если в параллель пару кабелей пустить.Короче, затея бессмысленная. Надо искать питание ближе.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.1.2013, 15:34)

И потеря напряжения-еще не все. Пройдет ли кабель по короткому? При такой длине - маловероятно, ток КЗ мизерный будет даже при больших сечениях. Даже если в параллель пару кабелей пустить.Короче, затея бессмысленная. Надо искать питание ближе.
Для работы пары 100 Вт лампочек или маленького холодильника (если сможет запуститься) хватит. Просадка по напряжению около 30В (190В на нагрузке). Для большей нагрузки уже не пойдет.
Гость_Дмитрий_*
4.1.2013, 20:12
Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 18:05)

Для работы пары 100 Вт лампочек или маленького холодильника (если сможет запуститься) хватит. Просадка по напряжению около 30В (190В на нагрузке). Для большей нагрузки уже не пойдет.
В принципе, можно сделать и так, что потеря напряжения будет в пределах допустимого, выбрав сечение по расчету, но:
1) такая кабельная линия будет стоить мама-не горюй.
2) и даже при этом не факт, что эту линию удастся нормально защитить от КЗ, так как ток КЗ будет мизерный на таком расстоянии.
Так что, если больше неоткуда запитаться, то выход только дизель-генератор. Ибо с точки зрения электрики - это финиш полный, а не времянка.
netraktorist
4.1.2013, 20:24
Цитата(Roman D @ 3.1.2013, 19:06)

По 60 рэ за метр кабеля. 180 килорублей. Генератор на 3 ква стоит в 10 раз дешевле... зато работать будет. Правда, смолотит литр в час...
Но есть генераторы на газу.
вот и решение многих проблем.как еще прокладывать будете 3км кабеля или проводов?земля Ваша?да и пункты приема цветного металла еще работают.так что эта задача по теории,я так думаю.
Благодарю Вас всех, давайте считать тему закрытой.
по онлайн калькулятору выходит, что 35 кв.мм. даже маловато...