Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км.
До дачи надо потянуть времянку... Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
какова общяя мощность потребителей?, я так мыслю линия 220 будет, фазная. Какова мощность подстанции в кВа? Но при шести квадратах и трёх километрах, если даже взять общую мощность потребителей где то 7 кВт, потери по напруге будут недопустимые, и считать не стоит.
Сообщение отредактировал drmorgan - 31.12.2012, 16:26 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2012 Пользователь №: 29916 ![]() |
Мощность потребителей в сумме приблизительно 6 кВа.
Времянка тянется от жилого дома, подстанция где именно не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
+ уже потери есть если от жилого дома тянется.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да тут мощность ТП ни при чем, на такой линии при подключении одного утюга напряжение наполовину (дай Бог меньше) упадёт.
СИП или ВЛ 35 квадрат, не меньше. Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 16:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Да тут мощность ТП ни при чем, Вот тут я с вами не согласен , при полном расчёте , чтобы определить допустимые потери на линии, надо определить потери в трансе Uт приведённые к вторичному номинальному напряжению, которые зависят от мощности транса и его загрузки и коэффициента мощности нагрузки. Короче на такую линию кабель нехилой квадратуры нужен, да ещё и в параллель пускать придётся, чтоб потери были допустимыми. Чего то у меня даже примерно получается , это на 7 кВт , где то общяя квадратура, ну естественно в параллели 400, чтоб потери в пределах нормы были ![]() Сообщение отредактировал drmorgan - 31.12.2012, 17:01 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот тут я с вами не согласен , при полном расчёте , чтобы определить допустимые потери на линии, надо определить потери в трансе Uт приведённые к вторичному номинальному напряжению, которые Если транс 10 кВА, то обязательно. Некоторые онлайн-калькуляторы удивляются: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 17:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км. До дачи надо потянуть времянку... Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме. 149,6 В. Будет потеря напряжения при таких данных и мощности 6 кВт. А вот вам алгоритм: (пояснение к третьей формуле: ро-это удельное сопротивление меди=0,017. L-длина проводника (3км). S-сечение проводника.) Сообщение отредактировал Transformator - 2.1.2013, 1:50
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Да тут и без расчётов ясно, что нифига не выйдет.
На линиях 0,4кВ запитывать сколь-либо существенную нагрузку можно до 300-400м, далее начинается большой геморрой, причём растущий в цене в квадратичной зависимости от расстояния. Дешевле будет протащить 6-10кВ и маленький транс в огороде поставить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день, хотел узнать какова будет потеря напряжения на проводе 6кв.мм сечением из меди, длиной 3 км. До дачи надо потянуть времянку... Сильно не ругайте, если не нашёл на форуме. Потерю напряжения можно определить по формуле u=P*k*2*L/(Uн*S) P-Мощность нагрузки,Вт, k - удельное сопротивление меди (для меди k=0.0175) L- длинна првода, м, Uн напряжение на нагрузке, В (220В) S площадь сечения жилы провода, (кв. мм) В вашем случае потери более 400В т.е. работать такая конструкция не будет. Нужно увеличить S или уменьшить L, либо поднять входное напряжение. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Потерю напряжения можно определить по формуле u=P*k*2*L/(Uн*S) P-Мощность нагрузки,Вт, k - удельное сопротивление меди (для меди k=0.0175) L- длинна првода, м, Uн напряжение на нагрузке, В (220В) S площадь сечения жилы провода, (кв. мм) В вашем случае потери более 400В т.е. работать такая конструкция не будет. Нужно увеличить S или уменьшить L, либо поднять входное напряжение. Эта формула не корректна. во всяком случае на расстояниях более 300 м. Т.к. напряжение на нагрузке берется 220 В. Хотя в реальности она будет гораздо меньше. Да и потеря напряжения не может получится более 220В. Поэтому правильнее будет посчитать как на фотографии пост№8. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Да тут и без расчётов ясно, что нифига не выйдет. Согласен На линиях 0,4кВ запитывать сколь-либо существенную нагрузку можно до 300-400м, далее начинается большой геморрой, причём растущий в цене в квадратичной зависимости от расстояния. Дешевле будет протащить 6-10кВ и маленький транс в огороде поставить. Конечно. P.S. Тоже мне времянка - аж 3км ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Дельта U=(P*L)/(S*C), где P-мощность, L-длина, S-сечение, C-расчетный коэффициент. Если питание 3-фазное C=72, если 1-фазное C=12. Для меди.
Следовательно, если 3-фазка: Дельта U=(6*3000)/(6*72)=41,666 %. 1-фазка: Дельта U=(6*3000)/(6*12)=250 %. Ни то ни другое по потере не проходит. Вывод: при 3-фазке сечение минимум 50кв. При 1-фазке сечение аж 240 кв. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Да, и еще. Такая времянка по цене будет золотой. Посмотрите цены на кабели. А у Вас ни разу не 6кв. будет. Неужели ближе неоткуда запитаться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По 60 рэ за метр кабеля. 180 килорублей. Генератор на 3 ква стоит в 10 раз дешевле... зато работать будет. Правда, смолотит литр в час...
Но есть генераторы на газу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Tagir_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
печально... Даже если 35 кв.мм. брать - тот же результат по потере...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Эта формула не корректна. во всяком случае на расстояниях более 300 м. Т.к. напряжение на нагрузке берется 220 В. Хотя в реальности она будет гораздо меньше. Да и потеря напряжения не может получится более 220В. Поэтому правильнее будет посчитать как на фотографии пост№8. Корректна на любом расстоянии (линии с распределенными параметрами не в счет). Потеря более 200В говорит о том, что потеря более 100% (Вам вверху одна программа тоже самое насчитала). Соответственно, чтобы работать с такой времянкой нужно подать на вход напряжение Uпотери + U нагрузки=400+220=620В |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
И потеря напряжения-еще не все. Пройдет ли кабель по короткому? При такой длине - маловероятно, ток КЗ мизерный будет даже при больших сечениях. Даже если в параллель пару кабелей пустить.Короче, затея бессмысленная. Надо искать питание ближе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
И потеря напряжения-еще не все. Пройдет ли кабель по короткому? При такой длине - маловероятно, ток КЗ мизерный будет даже при больших сечениях. Даже если в параллель пару кабелей пустить.Короче, затея бессмысленная. Надо искать питание ближе. Для работы пары 100 Вт лампочек или маленького холодильника (если сможет запуститься) хватит. Просадка по напряжению около 30В (190В на нагрузке). Для большей нагрузки уже не пойдет. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Для работы пары 100 Вт лампочек или маленького холодильника (если сможет запуститься) хватит. Просадка по напряжению около 30В (190В на нагрузке). Для большей нагрузки уже не пойдет. В принципе, можно сделать и так, что потеря напряжения будет в пределах допустимого, выбрав сечение по расчету, но: 1) такая кабельная линия будет стоить мама-не горюй. 2) и даже при этом не факт, что эту линию удастся нормально защитить от КЗ, так как ток КЗ будет мизерный на таком расстоянии. Так что, если больше неоткуда запитаться, то выход только дизель-генератор. Ибо с точки зрения электрики - это финиш полный, а не времянка. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |