Shelest_51
28.12.2012, 16:10
Приветствую.
Если взять однополюсный автомат на 16А, то всё ясно - номинал 16 А.
А если трехполюсный на 16 А и использовать как три однополюсных?
Каждый из них будет по 16А? Или всё таки 16/3А?
savelij®
28.12.2012, 16:12
Каждый полюс пропустит 16А.
Не понятна только цель...
т.е. фаза заходит на один полюс, потом перемычками на 2 других и на выходе также? то 3х16 А (примерно)
Shelest_51
28.12.2012, 16:18
Цели никакой не приследую. Просто хочу понять принцип.
На входе, например, одна фаза и перемычки между полюсами, а на выходе разные потребители, да хотя бы нагреватели.
Спасибо. Думаю вопрос исчерпал себя.
сергей_абрамов
28.12.2012, 17:20
При срабатывание , КЗ на одной фазе, получите обесточивание всех трёх фаз.А отсутствие трёх фаз, это Вам не отстутствие одной фазы, будет совсем темно..
Удачи.
Shelest_51
29.12.2012, 11:19
сергей_абрамов, там ведь есть удаляемая перемычка между рычажками. И еще раз повторюсь никакой цели практической не приследую.
case69rus
29.12.2012, 11:41
кроме перемычки между рычажками есть и скрытое механическое зацепление отключающих механизмов. просто удалив перемычку, автомат не перестанет разрывать все 3 полюса
Shelest_51
29.12.2012, 15:24
case69rus, сходил проверил, на примере двухполюсного автомата АББ. Удалив перемычку с рычажков, полюсы стали механически независимые друг от друга.
savelij®
29.12.2012, 15:24
Значит автомат "левый"
Или проверяли не корректно
Shelest_51
29.12.2012, 15:27
savelij®, проверил еще на Шнайдере на трехполюсном- та же история. Оговорюсь, работаю в электротехнической компании и проверяю на автоматах со стендов, которые предоставили нам АББ и Шнайдер как своим дистрибьютерам.
savelij®
29.12.2012, 15:49
Не знаю, какие у Вас автоматы, но даже у ИЭКа есть толкатели, вызывающие отключение всех полюсов при срабатывании любого из них.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.