Уставка трехполюсного автомата при использовании вместо трех однополюсных

Shelest_51
сообщение 28.12.2012, 16:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



Приветствую.
Если взять однополюсный автомат на 16А, то всё ясно - номинал 16 А.
А если трехполюсный на 16 А и использовать как три однополюсных?
Каждый из них будет по 16А? Или всё таки 16/3А?

Сообщение отредактировал Shelest_51 - 28.12.2012, 16:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.12.2012, 16:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Каждый полюс пропустит 16А.
Не понятна только цель...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2012, 16:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. фаза заходит на один полюс, потом перемычками на 2 других и на выходе также? то 3х16 А (примерно)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shelest_51
сообщение 28.12.2012, 16:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



Цели никакой не приследую. Просто хочу понять принцип.
На входе, например, одна фаза и перемычки между полюсами, а на выходе разные потребители, да хотя бы нагреватели.
Спасибо. Думаю вопрос исчерпал себя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 28.12.2012, 17:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



При срабатывание , КЗ на одной фазе, получите обесточивание всех трёх фаз.А отсутствие трёх фаз, это Вам не отстутствие одной фазы, будет совсем темно.. icon_sad.gif
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shelest_51
сообщение 29.12.2012, 11:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



сергей_абрамов, там ведь есть удаляемая перемычка между рычажками. И еще раз повторюсь никакой цели практической не приследую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.12.2012, 11:41
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



кроме перемычки между рычажками есть и скрытое механическое зацепление отключающих механизмов. просто удалив перемычку, автомат не перестанет разрывать все 3 полюса


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shelest_51
сообщение 29.12.2012, 15:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



case69rus, сходил проверил, на примере двухполюсного автомата АББ. Удалив перемычку с рычажков, полюсы стали механически независимые друг от друга.

Сообщение отредактировал Shelest_51 - 29.12.2012, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.12.2012, 15:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Значит автомат "левый"
Или проверяли не корректно


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shelest_51
сообщение 29.12.2012, 15:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



savelij®, проверил еще на Шнайдере на трехполюсном- та же история. Оговорюсь, работаю в электротехнической компании и проверяю на автоматах со стендов, которые предоставили нам АББ и Шнайдер как своим дистрибьютерам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.12.2012, 15:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не знаю, какие у Вас автоматы, но даже у ИЭКа есть толкатели, вызывающие отключение всех полюсов при срабатывании любого из них.

Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©