Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление вагончиков (балков)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


topojijio
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно по ПУЭ заземлить передвижной или временный вагончик/балок??? (и даже не совсем временный) ???
От щитка должна идти медная жила минимум 6 сечением, гибкая или не гибкая ??? Какой делать контурь, штырь итд ..???icon_smile.gif Кто как делает ?
Спасибо!!!!!
Sist
Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма
если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма
вагонёчик заземлить.
push
длина линии? система заземления в щитке? материал вагончика?
Гость сочувствующий
Цитата(Sist @ 24.12.2012, 20:46) *
Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма
если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма
вагонёчик заземлить.

Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма - это по каким Правилам? "вагонёчик заземлить." - вот топик-стартер и спрашивает, как это правильно сделать?
Работник
Вагончик как правило, по системе ТТ заземляют. Т.е. ноль не заземляют. Ставьте на вводе УЗО 30мА, заземляющее устройство под норму 10 Ом. Если грунт глина, минимум 3 электрода по 3 метра, между электродами минимум 3 метра.
Олега
Можно почитать ГОСТ Р 50669-94. Там как бы для торговли, но суть та же - мет. фургон от вагончика по безопасности не отличим.

Цитата(Работник @ 25.12.2012, 11:42) *
Вагончик как правило, по системе ТТ заземляют. Т.е. ноль не заземляют. Ставьте на вводе УЗО 30мА, заземляющее устройство под норму 10 Ом. Если грунт глина, минимум 3 электрода по 3 метра, между электродами минимум 3 метра.

Ноль (N) в ТT допускается повторно (в точке подключения наружной проводки) не заземлять. Решение не лучшее хотя и допустимое.
Сопротивление ЗУ д.б. не более 12/1,4/0,03 = 285 Ом. 10 тоже подходит.
Работник
Цитата
Сопротивление ЗУ д.б. не более 12/1,4/0,03 = 285 Ом.

Я в курсе, что столько хватит, но разве можно такой расчет привести скажем в проекте? Соответствует он НТД?
topojijio
Хорошо, всем спасибо. А что если на улице заземлить железную уголок (кусочек профиля) фундамента (соежинить с контуром) или подсоединить к контуру металлическую обшивку вагончика, а провод от щитка соответственно также соединить с обшивкой вагончика??? Как это будет. такое допускается??? (в принципе обшивка обычно из жести). ?
Sist
ГОСТ Р 50669-94
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
- установка в месте присоединения наружной электропроводки, к питающей электрической сети аппаратов защиты от тока короткого замыкания и устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30 мА;
- наличие в каждом здании вводно-распределительного устройства, содержащего аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 10 мА, и счетчик активной электроэнергии;

- заземление металлического корпуса или каркаса здания путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого в самый неблагоприятный сезон не должно превышать 300 Ом - для сети ТТ, (или зануление - для сети TN-S).

- заземление внутри зданий всех открытых проводящих частей стационарного электрооборудования. При этом в качестве заземляющих проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий;

- повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (или нулевого защитного проводника - для сети TN-S в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети (до УЗО) с сопротивлением не превышающим 30 Ом (при удельном электрическом сопротивлении r земли более 100×Ом×м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного) При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные заземлители или имеющиеся искусственные заземлители. Допускается не выполнять повторное заземление:

нулевого рабочего проводника, если питающая электрическая сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является ВЛ длиной менее 200 м, а также - более 200 м, но имеет хотя бы одно повторное заземление нулевого провода;

- необходимость устройства молниезащиты зданий в зависимости от их вида и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

A3 Произвести измерения сопротивления заземлителя каждого здания, повторного заземления нулевого рабочего или нулевого защитного проводника сопротивления изоляции проводов и кабелей наружной и внутренней электропроводок, сопротивления цепей «фаза - нуль» для наиболее удаленного потребителя (сопротивление изоляции и цепей «фаза - нуль» измерять при отсоединенных УЗО) и проверку срабатывания максимальных независимых я тепловых расцепителей автоматических выключателей,
Олега
Цитата(Работник @ 25.12.2012, 14:23) *
Я в курсе, что столько хватит, но разве можно такой расчет привести скажем в проекте? Соответствует он НТД?

Да, соответствует ГОСТ Р 50669-94. "4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R , 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах.
R = 12/(1,4 Iу ),
где 12 - значение напряжения прикосновения, В."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.