Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
topojijio
сообщение 24.12.2012, 20:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25729



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно по ПУЭ заземлить передвижной или временный вагончик/балок??? (и даже не совсем временный) ???
От щитка должна идти медная жила минимум 6 сечением, гибкая или не гибкая ??? Какой делать контурь, штырь итд ..???icon_smile.gif Кто как делает ?
Спасибо!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 24.12.2012, 20:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма
если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма
вагонёчик заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 25.12.2012, 9:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



длина линии? система заземления в щитке? материал вагончика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2012, 11:37
Сообщение #4





Гости






Цитата(Sist @ 24.12.2012, 20:46) *
Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма
если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма
вагонёчик заземлить.

Если по правилам от щитка через диф.автомат 100ма если 380 5 проводкой на диф. автомат вагончика 30 ма - это по каким Правилам? "вагонёчик заземлить." - вот топик-стартер и спрашивает, как это правильно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.12.2012, 11:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вагончик как правило, по системе ТТ заземляют. Т.е. ноль не заземляют. Ставьте на вводе УЗО 30мА, заземляющее устройство под норму 10 Ом. Если грунт глина, минимум 3 электрода по 3 метра, между электродами минимум 3 метра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2012, 12:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18056
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно почитать ГОСТ Р 50669-94. Там как бы для торговли, но суть та же - мет. фургон от вагончика по безопасности не отличим.

Цитата(Работник @ 25.12.2012, 11:42) *
Вагончик как правило, по системе ТТ заземляют. Т.е. ноль не заземляют. Ставьте на вводе УЗО 30мА, заземляющее устройство под норму 10 Ом. Если грунт глина, минимум 3 электрода по 3 метра, между электродами минимум 3 метра.

Ноль (N) в ТT допускается повторно (в точке подключения наружной проводки) не заземлять. Решение не лучшее хотя и допустимое.
Сопротивление ЗУ д.б. не более 12/1,4/0,03 = 285 Ом. 10 тоже подходит.

Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.12.2012, 13:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Сопротивление ЗУ д.б. не более 12/1,4/0,03 = 285 Ом.

Я в курсе, что столько хватит, но разве можно такой расчет привести скажем в проекте? Соответствует он НТД?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
topojijio
сообщение 25.12.2012, 18:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25729



Хорошо, всем спасибо. А что если на улице заземлить железную уголок (кусочек профиля) фундамента (соежинить с контуром) или подсоединить к контуру металлическую обшивку вагончика, а провод от щитка соответственно также соединить с обшивкой вагончика??? Как это будет. такое допускается??? (в принципе обшивка обычно из жести). ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 25.12.2012, 19:29
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



ГОСТ Р 50669-94
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
- установка в месте присоединения наружной электропроводки, к питающей электрической сети аппаратов защиты от тока короткого замыкания и устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30 мА;
- наличие в каждом здании вводно-распределительного устройства, содержащего аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 10 мА, и счетчик активной электроэнергии;

- заземление металлического корпуса или каркаса здания путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого в самый неблагоприятный сезон не должно превышать 300 Ом - для сети ТТ, (или зануление - для сети TN-S).

- заземление внутри зданий всех открытых проводящих частей стационарного электрооборудования. При этом в качестве заземляющих проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий;

- повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (или нулевого защитного проводника - для сети TN-S в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети (до УЗО) с сопротивлением не превышающим 30 Ом (при удельном электрическом сопротивлении r земли более 100×Ом×м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного) При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные заземлители или имеющиеся искусственные заземлители. Допускается не выполнять повторное заземление:

нулевого рабочего проводника, если питающая электрическая сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является ВЛ длиной менее 200 м, а также - более 200 м, но имеет хотя бы одно повторное заземление нулевого провода;

- необходимость устройства молниезащиты зданий в зависимости от их вида и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

A3 Произвести измерения сопротивления заземлителя каждого здания, повторного заземления нулевого рабочего или нулевого защитного проводника сопротивления изоляции проводов и кабелей наружной и внутренней электропроводок, сопротивления цепей «фаза - нуль» для наиболее удаленного потребителя (сопротивление изоляции и цепей «фаза - нуль» измерять при отсоединенных УЗО) и проверку срабатывания максимальных независимых я тепловых расцепителей автоматических выключателей,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2012, 10:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18056
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 25.12.2012, 14:23) *
Я в курсе, что столько хватит, но разве можно такой расчет привести скажем в проекте? Соответствует он НТД?

Да, соответствует ГОСТ Р 50669-94. "4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R , 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах.
R = 12/(1,4 Iу ),
где 12 - значение напряжения прикосновения, В."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 22:24
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены