ur3cnb
ребята помогоите уже волосы вылазиют ситуация такая
на этаже 4 квартиры
трехфазное питание те 4 квартиры распределены на з фазах
схема подключения 0 и фаза попадают на диф ток утечки дифа 30 после идет на счетчик после на автоматы групы розеток, освещения , котла
тестовое включение те без нагрузок все ОК
подключаю нагрузку в одной квартире все ОК
подключаю нагрузку во второй квартире вышибает все 4 дифа на етаже и те которые под нагрузкой и те которые без нее
Shturman1
Накидайте схему как подключены дифы или фотку где можно было бы разобрать подключение
alexpetrov57
Похоже у вас соединены нейтрали с землёй после дифов может даже в самом щите, или просто все нейтрали объединены, а такого не должно быть.