ребята помогоите уже волосы вылазиют ситуация такая
на этаже 4 квартиры трехфазное питание те 4 квартиры распределены на з фазах схема подключения 0 и фаза попадают на диф ток утечки дифа 30 после идет на счетчик после на автоматы групы розеток, освещения , котла тестовое включение те без нагрузок все ОК подключаю нагрузку в одной квартире все ОК подключаю нагрузку во второй квартире вышибает все 4 дифа на етаже и те которые под нагрузкой и те которые без нее |
|
|
|
|
9.12.2012, 22:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Накидайте схему как подключены дифы или фотку где можно было бы разобрать подключение
|
|
|
9.12.2012, 22:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Похоже у вас соединены нейтрали с землёй после дифов может даже в самом щите, или просто все нейтрали объединены, а такого не должно быть.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|