Эльдар05
Распространяется ли требование ПУЭ "2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов."
на изолятор ШФ 20 УО, ШФ 20Г1? Т.е. допускается ли не выполнять крепление провода ВЛ 10/6 кВ в населенной местности к изоляторам двойным?
с2н5он
нет
не совсем понятно причем здесь кол-во?
Эльдар05
извиняюсь за не ясное описание темы. подразумевалось количество изоляторов, 3 или 6 на одной промежуточной опоре. получается выпуклая шейка предназначена только для удобства монтажа и не служит дополнительной защитой при обрыве вязок или провода на изоляторе? инспектора ростехнадзора разделяют ваше мнение интересно?
ez81
В населенной местности только двойная вязка (6 ШФ)