Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Количество изоляторов шф 20 уо , Количество изоляторов шф 20 уо

Эльдар05
сообщение 4.12.2012, 21:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Распространяется ли требование ПУЭ "2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов."
на изолятор ШФ 20 УО, ШФ 20Г1? Т.е. допускается ли не выполнять крепление провода ВЛ 10/6 кВ в населенной местности к изоляторам двойным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.12.2012, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет
не совсем понятно причем здесь кол-во?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 4.12.2012, 23:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



извиняюсь за не ясное описание темы. подразумевалось количество изоляторов, 3 или 6 на одной промежуточной опоре. получается выпуклая шейка предназначена только для удобства монтажа и не служит дополнительной защитой при обрыве вязок или провода на изоляторе? инспектора ростехнадзора разделяют ваше мнение интересно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.12.2012, 8:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В населенной местности только двойная вязка (6 ШФ)


--------------------